我是名初级电工,请教关于零线电流大于任一相线电流,什么原因?
zhongyihua11
2013年03月18日 23:21:11
只看楼主

情况是这样的:我厂独立变压器25kv 有一支路发现,零线电流大于任一相线;那个车间有130台电脑雕刻机,三相五线供电,单相负载,三相肯定不平衡,我知道,因为不是全部机器都开了,我量得abc3相大概50-60多之间,各差10a左右才平衡,单a相居然65a电流?是什么原因造成这样?还有,我量得地线也有2a的电流?奇怪?我量的系总电箱和分电箱之间的线路,分电箱安装的是3相4线漏电开关,也就是说说有负载都经过漏电开关,要是漏电,应该会跳闸的啊?而且这段线路只有几米,不可能存在这么大漏电吧?

情况是这样的:我厂独立变压器25kv 有一支路发现,零线电流大于任一相线;那个车间有130台电脑雕刻机,三相五线供电,单相负载,三相肯定不平衡,我知道,因为不是全部机器都开了,我量得abc3相大概50-60多之间,各差10a左右才平衡,单a相居然65a电流?是什么原因造成这样?

还有,我量得地线也有2a的电流?奇怪?我量的系总电箱和分电箱之间的线路,分电箱安装的是3相4线漏电开关,也就是说说有负载都经过漏电开关,要是漏电,应该会跳闸的啊?而且这段线路只有几米,不可能存在这么大漏电吧?

电脑雕刻机是变压器出来后整流的,这样是不是属于非线性负载,产生了谐波,导致零线电流变大?

另外,总电箱的进线是35平方*3+10*1零线+10*1地线,现在的情况零线65a了,已经满负荷了?可是机器才一半,将来还有100台,那么这个零线怎么承受的了?需要怎样改线路,加粗零线吗?那雕刻机一台1.5a,
免费打赏
zhongyihua11
2013年03月18日 23:44:27
2楼
自己顶!1!!
回复
dianqipanli
2013年03月19日 05:34:53
3楼
《民用建筑电气设计规范》
7.4.4
3.当线路中存在高次谐波时,在选择导体截面时应对载流量加以校正,校正系数应符合表7.4.4-3的规定。当预计中性导体电流高于相导体电流时,电缆截面应按中性导体电流选择。................................。
再说35平方线的零线和PE线按照相线一半选也应该是16平方的。
回复
qq359879362
2013年03月19日 09:16:32
4楼
dianqipanli 发表于 2013-3-19 05:34 《民用建筑电气设计规范》7.4.43.当线路中存在高次谐波时,在选择导体截面时应对载流量加以校正,校正系 …受教 了,该死的10个字
回复
heavengundjy
2013年03月19日 16:09:31
5楼
可以用电容转移有功功率,不过就要填设备了呢
回复
lingxuct
2013年03月19日 18:09:49
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-19 18:12 编辑

这么奇怪的事都让你们年青人碰到了,个人从事搞电40多年,怎么没碰上过?

电流有回路定律,哪怕有谐波,N线电流也不会超过任何一根相线!

难道KCL定律不成立了?!!!!

如果楼主说真话,那么,你的N线上的电流应该在100A左右或以上,那是有“电焊机因搭铁线接触不良造成焊接电流通过N线所致”!!!!
回复
zhongyihua11
2013年03月19日 20:07:39
7楼
lingxuct 发表于 2013-3-19 18:09 这么奇怪的事都让你们年青人碰到了,个人从事搞电40多年,怎么没碰上过?电流有回路定律,哪怕有谐波, …千真万确!我今天早上又特意量了下,数据依旧那样,三相线负载电流各都差10a左右,负载是不平衡,n线确实跟相线一样大电流,而且跟最大电流那根相线接近,早上刚刚上班,机器没有开多少,相线的电流在10左右,n线也是10a左右,pe线的电流明显较少但也有0.4a,就是奇怪,我又量了另外的车间,大部分是三相电机,也有10kw左右是单相设备,3相线电流在60-70a左右,n线只有10a左右,pe线几乎0,按道理不平衡负载时,n线这样的电流才对,但那电脑雕刻车间的n线却让我百思不得其解;况且以后还有100多台雕刻机,根据现在n线情况,还要并多跟25平方的线做n线才够过?还有别的办法吗?版主,,可以交流一下吗?
回复
zhongyihua11
2013年03月19日 20:09:12
8楼
lingxuct 发表于 2013-3-19 18:09 这么奇怪的事都让你们年青人碰到了,个人从事搞电40多年,怎么没碰上过?电流有回路定律,哪怕有谐波, …没有超过,是接近,差几a相等与最高的
回复
fitman
2013年03月19日 20:30:50
9楼
zhongyihua11 发表于 2013-3-19 20:09 没有超过,是接近,差几a相等与最高的据我所知,配电系统中能使N线电流接近相线电流,除不平衡影响外,就是照明回路中大量使用电感式镇流器。另一种就是整流器使用半波整流,但一般半波整流只用在很小功率的装置。楼主的情况打开设备看一下就知道。
回复
zhongyihua11
2013年03月19日 21:55:21
10楼
fitman 发表于 2013-3-19 20:30 据我所知,配电系统中能使N线电流接近相线电流,除不平衡影响外,就是照明回路中大量使用电感式镇流器。另 …是的,每台机器上都有一盏50w的(杯型那种)金卤灯,直接接在变压器输出的12v上,而且每台机器都有桥式整流,和变频器,这些是不是问题所在?
回复
zouys
2013年03月20日 02:37:52
11楼
全是单相负载,确认有没有任意两相同相,钳型表用磁电指针的试试,不要用数字表。