菜鸟甲方都看不下去的顶棚施工现场,请各位点评
lzx254646915
2013年03月16日 14:31:33
只看楼主

各位看看这样的钢结构焊接有什么问题。我是甲方都是什么都不懂的。我要给别人验收的啊,

各位看看这样的钢结构焊接有什么问题。我是甲方都是什么都不懂的。我要给别人验收的啊,

2013-03-08-148.jpg


2013-03-08-149.jpg


2013-03-13-237.jpg


2013-03-14-240.jpg


2013-03-16-266.jpg


2013-03-16-267.jpg


2013-03-16-268.jpg


2013-03-16-269.jpg


2013-03-16-270.jpg


2013-03-16-271.jpg


2013-03-16-272.jpg


2013-03-16-273.jpg


2013-03-16-274.jpg


2013-03-16-275.jpg


2013-03-16-276.jpg


2013-03-16-277.jpg

免费打赏
lzx254646915
2013年03月18日 21:10:00
12楼
peace_001 发表于 2013-3-18 15:58 注意到箱型截面壁厚肯定也是不满足规范的,你这个工程肯定没办法按照规范的节点做法来了。图中下料太粗糙 …这是监理单位让整改后的焊缝,这样可以过关吗?说实话监理好像不大管现场,很少看到监理到现场的。
回复
qiuju520
2013年03月18日 22:53:44
13楼
问题太严重了,监理跑到哪里去了。焊缝超宽,况且也没有那种焊法。焊渣处理不干净,下料粗糙。典型的豆腐渣工程。。。施工单位良心被狗吃了···狗日的··
回复
abulinlin3442
2013年03月18日 23:45:17
14楼
我也是菜鸟,只能学习一下了!
回复
天涯居士
2013年03月19日 10:10:02
15楼
现场切割焊接,现场除锈油漆,不符合规定呀,怎么保证安全质量?
回复
xp2266
2013年03月19日 10:17:55
16楼
结构说明的焊缝要求 和规范 没半点满足的 这焊缝简直是垃圾。。。太垃圾
回复
zhang8783r
2013年03月19日 10:55:43
18楼
不能说施工太差,现场呆过的人都知道,不可能有工厂里面质量那么好,设计、规划都有问题,柱子预埋件没有,可能是临时、不专业的人设计施工。
回复
建筑人
2013年03月19日 11:03:17
19楼
建筑是怎么坍塌的,就是你们这样粗暴施工的原因。豆腐渣工程是怎么来的,就是你们这样不负责任施工导致的。
回复
sangetumu
2013年03月19日 11:20:38
20楼
本帖最后由 sangetumu 于 2013-3-19 11:22 编辑

学习一下,感觉焊缝有点粗糙,有 质量要求的吧
回复
mlcy123
2013年03月19日 12:15:20
21楼
这只是一个装饰性的屋面,没大家说的那么严重吧,呵呵,只是那柱基础的施工我也看着有些问题,是不是真的没通过设计的东东哦?
回复
过儿
2013年03月19日 12:32:15
22楼
看样是采光顶啊,跟我现在做的工程相似,不过我们的焊接比你这强多了. 都是 破口满悍等强.承重构件必须这样做.
回复

相关推荐

APP内打开