菜鸟甲方都看不下去的顶棚施工现场,请各位点评
lzx254646915
2013年03月16日 14:31:33
只看楼主

各位看看这样的钢结构焊接有什么问题。我是甲方都是什么都不懂的。我要给别人验收的啊,

各位看看这样的钢结构焊接有什么问题。我是甲方都是什么都不懂的。我要给别人验收的啊,

2013-03-08-148.jpg


2013-03-08-149.jpg


2013-03-13-237.jpg


2013-03-14-240.jpg


2013-03-16-266.jpg


2013-03-16-267.jpg


2013-03-16-268.jpg


2013-03-16-269.jpg


2013-03-16-270.jpg


2013-03-16-271.jpg


2013-03-16-272.jpg


2013-03-16-273.jpg


2013-03-16-274.jpg


2013-03-16-275.jpg


2013-03-16-276.jpg


2013-03-16-277.jpg

免费打赏
自娱自乐
2013年03月19日 12:38:51
23楼
来学习下。楼主上传图片不用这么高清吧,打开都很费力
回复
自娱自乐
2013年03月19日 12:41:44
24楼
lzx254646915 发表于 2013-3-18 21:10 这是监理单位让整改后的焊缝,这样可以过关吗?说实话监理好像不大管现场,很少看到监理到现场的。监理为业主服务啊,业主不可能啥都懂得,让监理给你说个明白解释清楚
回复
cxiaolong163
2013年03月19日 13:13:01
25楼
作为搞过钢结构施工人人来说,还将就吧,你这个工程,材料估计都不是厂家制作发出的,是买来的方管施工队自己下料安装得吧,现场下料肯定不能和工厂的比,还有安装精度等原因,都导致焊缝间隙偏大。上面叫的这些人都没搞过施工吧,搞施工的都知道规范上面的东西90%实际施工达不到。规范就是做资料骗人的。他们施工的关键地方都没说,比如焊缝不能塞钢筋,会导致接口位置截面变小,强度不够;还有相交焊缝,脆弱部位集中等,我看只是个观景的东西,不是承重构件,单价估计也不行,这样子差不多了。
回复
天星逐月
2013年03月19日 13:32:12
26楼
本帖最后由 tx4819832 于 2013-3-19 13:33 编辑

这个是焊接施工常见的偷工减料手法,焊缝处填塞钢筋、焊条。举例来说,原本设计焊脚尺寸为8mm,填塞一个5mm的焊条,可以省掉5mm的焊缝,一条焊缝通常需要焊4、5次,现在只要1、2次就可以焊完。由于填塞的焊条、钢筋与母材完全没有任何粘结作用,会使焊缝的承载力折减70%以上。在施工中遇到这种严重的态度问题,是必须要求割开焊缝重新施工的。
回复
soulcollector
2013年03月19日 14:31:05
27楼
目前国内针对钢结构这块的监理还是太少
回复
chenmen2011
2013年03月19日 15:10:51
28楼
:$高手干的活儿哦~现场制作哦~~~人家没说让你验收这个啊、这不是最终的啊~~~知道点焊、安装
回复
yyl781206
2013年03月19日 15:13:01
29楼
这能改吗,工人技术含量太低了,这是标准的垃圾工程吧
回复
wstlove
2013年03月19日 16:50:17
30楼
这种工艺水平怎么让人放心
回复
大胡子哥
2013年03月19日 17:11:10
31楼
第一次见到这种极品施工,如果你是业主,只需把施工和监理叫到现场,大家一起去看看就好。相信他们都明白的,牛叉。。。
回复
waterxuxue2004
2013年03月19日 17:43:04
32楼
下料太粗糙了,焊缝质量肯定无法满足
回复

相关推荐

APP内打开