菜鸟甲方都看不下去的顶棚施工现场,请各位点评
lzx254646915
2013年03月16日 14:31:33
只看楼主

各位看看这样的钢结构焊接有什么问题。我是甲方都是什么都不懂的。我要给别人验收的啊,

各位看看这样的钢结构焊接有什么问题。我是甲方都是什么都不懂的。我要给别人验收的啊,

2013-03-08-148.jpg


2013-03-08-149.jpg


2013-03-13-237.jpg


2013-03-14-240.jpg


2013-03-16-266.jpg


2013-03-16-267.jpg


2013-03-16-268.jpg


2013-03-16-269.jpg


2013-03-16-270.jpg


2013-03-16-271.jpg


2013-03-16-272.jpg


2013-03-16-273.jpg


2013-03-16-274.jpg


2013-03-16-275.jpg


2013-03-16-276.jpg


2013-03-16-277.jpg

免费打赏
宁静以致远
2013年03月19日 18:21:31
33楼
非常不专业的施工:@
回复
liangzd2020
2013年03月20日 02:10:57
34楼
施工方有些业余,只好加贴板来补救。工作量挺大的。
回复
zsx1968
2013年03月20日 08:27:10
35楼
{:2_78:}学习了
回复
morningsun613
2013年03月20日 08:53:58
36楼
早晨看新闻,武汉昨晚一座居民楼爆炸了。。。
这是否与工程质量有关?
看到楼主的图片,o(︶︿︶)o 唉,中国的建筑行业。。。人人都有一种责任感就好了。
回复
疯狂的和尚
2013年03月20日 09:53:09
37楼
首先一个很直观的问题,这焊的都要掉了,即使是景观不承重,但是自身的重量和外维护的重量一加,可能会有危险,焊缝应该通长焊接,焊缝高度不应该小于焊接材料厚度或者6mm,施工单位的焊接质量实在是不敢恭维。
回复
qiqi5410
2013年03月20日 10:35:53
38楼
所有材料均未喷砂或抛丸除锈,现场加工质量完全不满足要求
回复
qjl110406a
2013年03月20日 11:53:51
39楼
看了第1张就知道了,方钢浮锈成那样还能验收?
回复
zihu173
2013年03月20日 16:15:58
40楼
这也太次了,施工的胆子就是大
回复
lujungang2013
2013年03月20日 17:55:02
41楼
施工质量能干出这个水平,搞了10年钢结构我真是第一次看到,监理、业主估计也不懂,明白点的不能失控成这样!估计这个工程实践久了能垮塌,对了,后面的防腐估计也好不了
回复
woheni2012
2013年03月20日 21:38:24
42楼
估计还没焊好,只是对接。