菜鸟甲方都看不下去的顶棚施工现场,请各位点评
lzx254646915
2013年03月16日 14:31:33
只看楼主

各位看看这样的钢结构焊接有什么问题。我是甲方都是什么都不懂的。我要给别人验收的啊,

各位看看这样的钢结构焊接有什么问题。我是甲方都是什么都不懂的。我要给别人验收的啊,

2013-03-08-148.jpg


2013-03-08-149.jpg


2013-03-13-237.jpg


2013-03-14-240.jpg


2013-03-16-266.jpg


2013-03-16-267.jpg


2013-03-16-268.jpg


2013-03-16-269.jpg


2013-03-16-270.jpg


2013-03-16-271.jpg


2013-03-16-272.jpg


2013-03-16-273.jpg


2013-03-16-274.jpg


2013-03-16-275.jpg


2013-03-16-276.jpg


2013-03-16-277.jpg

免费打赏
lanbuohan
2013年03月20日 21:41:22
43楼
焊工下料时就有问题,钢结构的焊缝尺寸都是有要求的
回复
louis1554
2013年03月21日 08:20:15
46楼
我是来打酱油的顺道学习一下!
回复
owl345
2013年03月21日 08:35:40
47楼
如果仅仅是景观用的,里面不可进人,后面的焊缝就没问题了,不遇到大风就没事,再说周边全是房屋,就不会有大风。不过里面要是能进人,你还是多看看吧,现在什么都是浮云,人命大于天啊!!!
回复
xueliang806550425
2013年03月21日 09:24:03
48楼
现在的施工是应该好好注意点啦!太乱啦!
回复
hhzzjfwx
2013年03月21日 09:32:20
49楼
安装焊缝吧,初步定位的,就这么交验谁敢验收啊:o
回复
mini结构师
2013年03月21日 09:39:09
50楼
这简直是完全不能忍,胡乱搞的结果。
构件下料加工估计就是第一道问题,防腐防锈是第二道问题;
这焊接是最大的问题,完全是儿戏。焊接完成后应根据等级选择相应的检测,出具检测报告。就这些焊缝就只外观检测就没有一个能通过的,还不要说探伤等等。
处理那就应该打回去重做,现场补救施工单位只能生拉硬拽。
回复
fgaq123
2013年03月21日 09:45:32
51楼
我敢说,如果按照国家钢结构施工工艺标准说,施工方没有施工工艺图(分解图),如果是没有承载力的情况下,材料的选型还待商讨。因为没有整体结构无需承载力的的情况下,焊接技术要求不需要很高。看现场的焊接照片外形来看不是很美(也就是说焊接人员的技术不是很高的)。看现场的照片来看所选的材料上面可以在盖一层楼的了,(但焊接质量不行,如果要出问题的话就出在这些节点上)。
回复
fgaq123
2013年03月21日 09:51:49
52楼
没有施工工艺图(分解图),就会造成现场施工人员的随意切割,随意拼接,中间的缝隙大小没有一定的规律性,焊缝大了焊接强度,整体弯曲变形,内应力的消除等等,施工方技术(理论)力量不是很强。
回复
fgaq123
2013年03月21日 10:07:40
53楼
设计方也有问题,材料的选型自身的重量和外维护的重量,焊接焊缝高度是多少,看图片的焊缝宽度不一,所有材料均未喷砂或抛丸除锈,现场加工质量完全不满足要求,看着吧?过上一两年上面将是锈迹斑斑的非常正常。监理绝不懂钢结构的现场工艺(要不然材料进场前就应该验收时发现问题的),现在想改可能成本施工方是承受不起的。

回复
airball2001
2013年03月21日 10:16:20
54楼
这焊缝焊的,惊为天人啊。长见识了。
回复

相关推荐

APP内打开