菜鸟甲方都看不下去的顶棚施工现场,请各位点评
lzx254646915
2013年03月16日 14:31:33
只看楼主

各位看看这样的钢结构焊接有什么问题。我是甲方都是什么都不懂的。我要给别人验收的啊,

各位看看这样的钢结构焊接有什么问题。我是甲方都是什么都不懂的。我要给别人验收的啊,

2013-03-08-148.jpg


2013-03-08-149.jpg


2013-03-13-237.jpg


2013-03-14-240.jpg


2013-03-16-266.jpg


2013-03-16-267.jpg


2013-03-16-268.jpg


2013-03-16-269.jpg


2013-03-16-270.jpg


2013-03-16-271.jpg


2013-03-16-272.jpg


2013-03-16-273.jpg


2013-03-16-274.jpg


2013-03-16-275.jpg


2013-03-16-276.jpg


2013-03-16-277.jpg

免费打赏
babycoco
2013年03月21日 10:39:41
55楼
缝隙有点大了吧
回复
啊橙
2013年03月21日 10:40:18
56楼
真的是开了眼界啊
回复
leimumu
2013年03月21日 11:21:08
57楼
太可怕了吧
回复
pitlop
2013年03月21日 11:31:13
58楼
太夸张了,稍微有点常识的施工队都不会做出这样子
回复
wizard84
2013年03月21日 11:44:11
60楼
实在震撼,这样的施工就是瞎搞,一点不遵守施工规范要求
回复
北冥鱼
2013年03月21日 13:06:04
61楼
惊心动魄啊~
回复
tmgc3zxh
2013年03月21日 13:50:46
62楼
看那个主体质量挺好的,这个估计是工人水平问题,还有施工单位技术员对钢结构可能不太熟悉。
回复
ssd820223
2013年03月21日 14:16:54
63楼
焊缝质量无法满足规范要求。施工下料太粗。
回复
wslzxc520232
2013年03月21日 16:11:58
64楼
哎,太黑心了,什么素质的队伍啊,明显的塞焊假焊,真的是要人命了!
回复
wslzxc520232
2013年03月21日 16:16:01
65楼
狠狠责骂监理啊,监理是不是被施工方买通了?
回复