各位看看这样的钢结构焊接有什么问题。我是甲方都是什么都不懂的。我要给别人验收的啊,
各位看看这样的钢结构焊接有什么问题。我是甲方都是什么都不懂的。我要给别人验收的啊,
2楼
楼主这几张图片很震撼,我怀疑这个工程根本没有施工图,箱形截面的焊接节点没有一个是对的,柱脚更不用说,如果作为结构承重是不行的。但是如果仅仅是景观需要不承重的话,还是有待商榷的。
回复
3楼
peace_001 发表于 2013-3-17 16:57 楼主这几张图片很震撼,我怀疑这个工程根本没有施工图,箱形截面的焊接节点没有一个是对的,柱脚更不用说, …倒是不承重的,能不能针对性说明一下啦。我好让施工方重新焊接呀。最好有图片就好了,万分感谢的。
回复
4楼
路过的,顶,赚个币。
回复
5楼
这个工程施工有问题,焊缝质量无法满足规范要求。施工下料太粗。
回复
6楼
这施工单位肯定是没有资质
回复
7楼
是有点次啊
回复
8楼
lzx254646915 发表于 2013-3-18 09:46 倒是不承重的,能不能针对性说明一下啦。我好让施工方重新焊接呀。最好有图片就好了,万分感谢的。注意到箱型截面壁厚肯定也是不满足规范的,你这个工程肯定没办法按照规范的节点做法来了。图中下料太粗糙了,图中焊缝还是需要满焊,不留间隙,这样防腐蚀也好些。缝隙实在大的地方,建议梁端底部设置支托用来抗剪,或者两侧面焊接连接板抗剪,竖向角焊缝连接,角焊缝焊脚高度同较薄焊件厚度。
回复
9楼
施工有问题,焊缝质量肯定无法满足规范要求。你找规范看一下
回复
10楼
tianlexiu 发表于 2013-3-18 20:31 施工有问题,焊缝质量肯定无法满足规范要求。你找规范看一下规范我下来看了,上面要求两条方管接触面要达到70%以上,而且缝不超过8mm的,能这样要求他们吗?
回复
11楼
lrlr550765 发表于 2013-3-18 10:46 这个工程施工有问题,焊缝质量无法满足规范要求。施工下料太粗。他们采用气割的。
回复