请问应急照明电路对地绝缘应该是多少?
sedsedq
sedsedq Lv.2
2013年03月06日 19:58:17
来自于照明工程
只看楼主

我用万用表欧姆档200K测 疏散指示牌 的对地绝缘,只有50K至100K,请问这是正常的吗?串联越多的疏散指示牌对地绝缘越低,请问是正常的吗?

我用万用表欧姆档200K测 疏散指示牌 的对地绝缘,只有50K至100K,请问这是正常的吗?串联越多的疏散指示牌对地绝缘越低,请问是正常的吗?
免费打赏
sedsedq
2013年03月11日 23:07:38
12楼
dianqipanli 发表于 2013-3-11 05:07 20个灯,并联起来,电阻应该如何计算?测量绝缘应该用摇表,万用表的电压太低,数值不准确。楼主用万 …就是说我这样测量只能测量到灯的总电阻?
回复
hktk2012
2013年03月15日 12:02:54
13楼
又学习了!!!
回复
g99111054
2013年05月17日 13:25:43
14楼
感谢楼主分享
回复
栾玉盈
2013年07月15日 08:44:20
15楼
sedsedq 发表于 2013-3-11 23:07 就是说我这样测量只能测量到灯的总电阻?测量线路绝缘应采用摇表(也叫兆欧表),220V线路采用500V摇表,测量值不低于0.5MΩ为合格,测量方法是线路加负荷同时测量,测量目的是检查该线路是否有绝缘损坏问题;带负荷同时测量绝缘不会损毁灯具;不带灯具测量是错误的!