我用万用表欧姆档200K测 疏散指示牌 的对地绝缘,只有50K至100K,请问这是正常的吗?串联越多的疏散指示牌对地绝缘越低,请问是正常的吗?
我用万用表欧姆档200K测 疏散指示牌 的对地绝缘,只有50K至100K,请问这是正常的吗?串联越多的疏散指示牌对地绝缘越低,请问是正常的吗?
2楼
1.绝缘测试不能用万能表,要用绝缘摇表。
2.线路绝缘测量不能带负荷。
回复
3楼
绝缘摇表,对地绝缘不低于0.5MΩ
回复
4楼
dongjiange3553 发表于 2013-3-7 08:12 绝缘摇表,对地绝缘不低于0.5MΩ但是用摇表不会烧坏我怕会烧坏疏散指示灯:funk:
回复
5楼
sedsedq 发表于 2013-3-7 19:14 但是用摇表不会烧坏我怕会烧坏疏散指示灯所以,测量线路绝缘时,不能带负荷。并且有负荷测量出的也不是线路的绝缘电阻。
回复
6楼
dianqipanli 发表于 2013-3-7 21:10 所以,测量线路绝缘时,不能带负荷。并且有负荷测量出的也不是线路的绝缘电阻。那算是什么呢?
回复
7楼
楼主帖子标题是应急照明短路对地绝缘,不应带负荷。楼主测量的可能是疏散指示灯的电源部分降压电容、电阻和整流器的直流电阻。
回复
8楼
dianqipanli 发表于 2013-3-9 21:54 楼主帖子标题是应急照明短路对地绝缘,不应带负荷。楼主测量的可能是疏散指示灯的电源部分降压电容、电阻和 …你是说我这样测量是测量疏散指示灯的电源部分降压电容、电阻,但是为什么我单独测量疏散指示灯的对地绝缘电阻时候是无穷大呢?接上线路在测就不是无穷大呢?
回复
9楼
你的线路上接了多少个疏散指示灯?这些灯应该是并联而不是楼主发帖上的串联吧?
回复
10楼
dianqipanli 发表于 2013-3-10 19:55 你的线路上接了多少个疏散指示灯?这些灯应该是并联而不是楼主发帖上的串联吧?嗯是并联的 那里是我写错了。大概有20个左右吧
回复
11楼
sedsedq 发表于 2013-3-10 23:09 嗯是并联的 那里是我写错了。大概有20个左右吧20个灯,并联起来,电阻应该如何计算?测量绝缘应该用摇表,万用表的电压太低,数值不准确。楼主用万能表测量的灯具数值正常,没有事的。
回复