管桩应力释放孔(消挤孔)施工
oldgeng
oldgeng Lv.4
2013年02月26日 23:16:14
来自于工地图片
只看楼主

为了释放承台群桩挤土应力,采用打应力释放孔(消挤孔)。应力释放孔径300mm,深25m,隔500mm打一个。

为了释放承台群桩挤土应力,采用打应力释放孔(消挤孔)。应力释放孔径300mm,深25m,隔500mm打一个。

1消挤孔桩位图.jpg


2孔剖面图.jpg


3孔布置说明.jpg


4挖沟糟完移好打孔机.jpg


5未加工钻头.jpg


6未加工钻头.jpg


7未加工的钻头.jpg


8钻杆.jpg


9钻杆.jpg


11打孔中.jpg


12钻头.jpg


13钻头.jpg


14开钻.jpg


15开钻.jpg


16加工好的钻头,外径300.jpg


17清水池,钻机从这吸干净的水进钻杆中.jpg


18钻孔时地下泥水涌上来会充满这池子,按图纸要求是要做引糟到泥浆池的.jpg


19钻头.jpg


20钻头.jpg

免费打赏
wangqianggao
2013年03月26日 11:01:43
63楼
请教一下,钻完空,空洞里不填筑什么材料么?
回复
oldgeng
2013年04月06日 23:31:53
64楼
wangqianggao 发表于 2013-3-26 11:01 请教一下,钻完空,空洞里不填筑什么材料么?泥浆外运后,直接回填土。平整下,继续打桩啊~
回复
oldgeng
2013年04月06日 23:34:36
65楼
cl002 发表于 2013-3-13 14:10 能不能发张地质勘察报告来看看,还有就是这种消挤孔什么情况下需要设置,感觉都是问题呢。你感觉会浮桩或会挤土都可以做啊~挺多工地都有搞这个。只是孔洞大小、深度等一些参数不一样罢了
回复
oldgeng
2013年04月06日 23:35:32
66楼
zhulugong 发表于 2013-3-13 16:05 承载力改变了吗?有没有设计说明承载力没变啊,我这边还是要打到50米深的风化岩里。
回复
oldgeng
2013年04月06日 23:37:43
67楼
z307603636h 发表于 2013-3-19 08:35 一直在看一直在反思,30米的摩擦桩成本就不小了,还得钻释压孔成本又大大的增加了,工期托的不是点呀,上面 …这里是五十几米的承压桩。消挤孔只是满做点,只在桩比较密的地方做几排。发了几十万大概。
回复
chouhohui
2013年04月08日 20:07:16
68楼
好麻烦哦。
回复
poppy_hao
2013年04月11日 16:52:16
69楼
学习一下啊
回复
sudiantz
2013年04月11日 18:14:25
70楼
:)不错!值得借鉴:)
回复
jianzhu_22
2013年04月13日 17:34:54
71楼
谢谢楼主 :victory:
回复
帅气的混凝土
2013年04月14日 18:45:49
72楼
不知所云。