为了释放承台群桩挤土应力,采用打应力释放孔(消挤孔)。应力释放孔径300mm,深25m,隔500mm打一个。
为了释放承台群桩挤土应力,采用打应力释放孔(消挤孔)。应力释放孔径300mm,深25m,隔500mm打一个。
53楼
好东西,感谢楼主
回复
54楼
cl10429 发表于 2013-2-28 16:46 应力释放还需专门打孔吗?应力施放后不影响承载力吗?不会,设计确认怕什么
回复
55楼
qazzaq520 发表于 2013-2-27 20:34 这样太麻烦了吧?直接取土就好了你要考虑成本
回复
56楼
一直在看一直在反思,30米的摩擦桩成本就不小了,还得钻释压孔成本又大大的增加了,工期托的不是点呀,上面是什么结构呀,能不能从基础方面想点其他什么别的办法呀?
回复
57楼
第一次见,学习了!
回复
58楼
好好学习一下
回复
59楼
孔里应该放沙子吧 我们前几天也碰到这个情况 两栋楼间隔30m 但是楼不是很高 还不知道要不要打孔呢
回复
60楼
我工地也正在打管桩,学习一下
回复
61楼
你们这样做,等于是把管桩周围土弄松,就是卸载了,让土不挤打下去的管桩,但这样可是减少了管桩承受力,摩擦力,没做实验,谁都不知道你们这样做行不行?
回复
62楼
俺们是承压桩,不是摩擦桩呢。
回复