请教各位大虾,加压送风机可以放在楼梯间里面送风吗?楼梯间只有一层,是可以放在楼梯间里面还是必须放外面,规范哪里有明文规定吗?
请教各位大虾,加压送风机可以放在楼梯间里面送风吗?
楼梯间只有一层,是可以放在楼梯间里面还是必须放外面,规范哪里有明文规定吗?
![1.png](https://bbsfile.co188.com/forum/201302/19/011758qvnln575mgv557tv.png!350.jpg)
![2.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
暂时没发现有明文规定,但是还是做在室外比较好。
我还是那句老话:“尽量别这样做,但不得已的情况下,也行”。
回复
3楼
1、放在风机房内,这是最理想的;
2、放在楼梯间前室或楼梯间高位,加耐火极限不少于1小时的防火板全包。
回复
4楼
楼梯间第一个平台下改造成机房
回复
5楼
这样可以,风机及风管加防火保护,耐火极限大于2h.
回复
6楼
这样可以,风机及风管加防火保护,耐火极限大于2h.
回复
7楼
直接做管道风机呗
回复
8楼
内侧设钢丝防护网
回复
9楼
这样做是没问题的,最主要的是风机及风管的安装要符合通行的要求!
回复
10楼
支持8楼说法。。。
回复
11楼
支持8楼的说法
回复