最近碰到一个问题:应急照明灯具电池的连续放电时间应该是多久? 高层民用建筑设计防火规范(2005年版)里面规定是100米以下的的高层建筑的连续放电时间应该是“不应少于20min”。但有人说有规定是不得小于90min。可是却没看到依据,请各位帮忙解释解释!谢谢! 因为在图纸会审纪要里面有一个建筑子项里面提了电池要90min。如果规范规定的是20min的话,那么90min的说法应该只是对该建筑子项适用吧。

最近碰到一个问题:应急照明灯具电池的连续放电时间应该是多久?
高层民用建筑设计防火规范(2005年版)里面规定是100米以下的的高层建筑的连续放电时间应该是“不应少于20min”。但有人说有规定是不得小于90min。可是却没看到依据,请各位帮忙解释解释!谢谢!
因为在图纸会审纪要里面有一个建筑子项里面提了电池要90min。如果规范规定的是20min的话,那么90min的说法应该只是对该建筑子项适用吧。
免费打赏
wuzhichao6085
2007年09月17日 22:00:07
12楼

无意中看到这么一份文件,请各位大虾看看是不是这个规范
回复
changemyself
2009年08月23日 14:22:53
13楼
多留一点余量,就按90分钟可以了!!
回复
加肥猫
2009年08月24日 17:18:28
14楼
:lol 越做越大,用不了几年1000小时都会有啦
回复
zxzxmzqq
2009年08月25日 14:54:53
15楼
电池要90min,审图基本都是这样要求
回复
hf992434
2009年08月27日 15:58:53
16楼
应采用90min
回复
加肥猫
2009年08月27日 16:30:49
17楼
请问90分钟的依据在哪里