应急照明灯具电池的连续放电时间应该是多久?
tw3815
tw3815 Lv.3
2007年08月31日 22:23:58
来自于照明工程
只看楼主

最近碰到一个问题:应急照明灯具电池的连续放电时间应该是多久? 高层民用建筑设计防火规范(2005年版)里面规定是100米以下的的高层建筑的连续放电时间应该是“不应少于20min”。但有人说有规定是不得小于90min。可是却没看到依据,请各位帮忙解释解释!谢谢! 因为在图纸会审纪要里面有一个建筑子项里面提了电池要90min。如果规范规定的是20min的话,那么90min的说法应该只是对该建筑子项适用吧。

最近碰到一个问题:应急照明灯具电池的连续放电时间应该是多久?
高层民用建筑设计防火规范(2005年版)里面规定是100米以下的的高层建筑的连续放电时间应该是“不应少于20min”。但有人说有规定是不得小于90min。可是却没看到依据,请各位帮忙解释解释!谢谢!
因为在图纸会审纪要里面有一个建筑子项里面提了电池要90min。如果规范规定的是20min的话,那么90min的说法应该只是对该建筑子项适用吧。
免费打赏
sunlover1949
2007年09月01日 10:38:16
2楼
这个问题其实不是问题。规范要求是20min或者30mins,但是实际设备都是90mins甚至部分能达到120mins,反正我没见过30mins的设备
回复
tw3815
2007年09月01日 18:17:56
3楼
谢谢!我也看到了一个美国标准,要求是120min,但只要90min不是规范规定的就好了。至于取到大于规范值多少倒不是我所关心的!
再次感谢!!!
回复
tw3815
2007年09月01日 20:13:14
4楼
再次疑问:请教是否是四川的地方标准有这个规定呢?反正我没见过,也不知道去哪里找地方标准。
回复
syh_630831
2007年09月10日 01:01:23
5楼
应该是120呀
回复
sunlover1949
2007年09月10日 10:40:40
6楼
民用建筑电气设计规范
24.7.5 火灾应急照明场所的供电时间和照度要求,应满足表24.7.5所列数值,但高度超过100m的建筑物及人员疏散缓慢的场所应按实际计算。(表略)
建筑设计防火规范
11.1.3 消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。
高层民用建筑设计防火规范
9.2.6 应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间不应少于30min。
这样写应该比较清楚了把,3个规范都有规定,但实际数据都比较保守,设计时候选择90mins+的设备应该没有问题,楼上的120mins我没找到出处。



回复
wuzhichao6085
2007年09月10日 21:26:28
7楼
消防应急照明灯具的照明时间工作不应该小于45min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间
回复
caoanmin.ok
2007年09月10日 22:02:38
8楼
民用建筑电气设计规范
同意DDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复
sunlover1949
2007年09月11日 09:40:59
9楼

第一次见45分钟 能介绍下出处么
回复
lihongru
2007年09月11日 11:26:10
10楼
现在市场上常见消防应急灯具90min的,90mins也就够用了。
回复
ygs1980323
2007年09月14日 16:22:05
11楼
我觉得疏散用高规规定大于等于20分钟,建规规定大于等于30分钟。我么这都按30分钟执行。因为建规是06年出的。高规是05年出的。至于120分钟。你看看民用建筑电气设计规范。那里有些场所是应急照明供电需要连续。像水泵房、配电室、消防控制室。但这个连续并不是永远不停点。基本灭火时间就是2个小时。如果2个小时还灭不了也就不需要应急照明了。水专业消防灭火好像就是要求2个小时。所以上述的设备用房实际应急照明需要连续。那么我们选120分钟的蓄电池灯就行了。
回复

相关推荐

APP内打开