补偿柜C相电流偏高100A左右,急求高手们赐教(故障都排除了都还是这样)
zhu3291076
zhu3291076 Lv.2
2013年01月31日 16:18:08
只看楼主

本人在现场碰到这样一个问题,低压配电房共有3台600A刀开的补偿柜(主补偿柜,辅助补偿柜1,2),进行主辅连锁补偿,每台补偿柜都是10个回路的补偿,正常运行情况下,3台柜子都各有9个回路的补偿,主补偿柜和辅助1补偿柜电流表显示都是正常的,就辅助补偿柜2电流表C相一直显示比A,B相高,至少都是高100A左右··本人把C相电流表和C相互感器拆下来测了一下都是正常的,变比也都是正确的,全部二次都查了一遍都接的正常,接着把每个回路中熔芯一路路测过去,也没有熔断器断了,缺相的可能性,接着把每个回路的接触器也检查过去也都正常,最后把10个回路的电容补偿器都拆下来用新的装上去也都没有问题(刚好有一堆新的补偿器),但不管怎么样,通电后还是C相偏高,搞的我没办法了,补偿柜我直接用手动一路路的控制,找出投到第三组的时候C相电流明显高了A,B相(我估计第二组都有点高了,只是不明显),越投后面越高,但第三组补偿回路很正常呀,接着我把第三组的先拆掉,第四组急了也拆,一,二组投完直接第五,第六,第七组投,还是一样的,越投C相电流越高,实在直接没办法了!做了成套这么多年,第一次急成这样!跪求各位高手解释一下咋回事!!!!!

本人在现场碰到这样一个问题,低压配电房共有3台600A刀开的补偿柜(主补偿柜,辅助补偿柜1,2),进行主辅连锁补偿,每台补偿柜都是10个回路的补偿,正常运行情况下,3台柜子都各有9个回路的补偿,主补偿柜和辅助1补偿柜电流表显示都是正常的,就辅助补偿柜2电流表C相一直显示比A,B相高,至少都是高100A左右··本人把C相电流表和C相互感器拆下来测了一下都是正常的,变比也都是正确的,全部二次都查了一遍都接的正常,接着把每个回路中熔芯一路路测过去,也没有熔断器断了,缺相的可能性,接着把每个回路的接触器也检查过去也都正常,最后把10个回路的电容补偿器都拆下来用新的装上去也都没有问题(刚好有一堆新的补偿器),但不管怎么样,通电后还是C相偏高,搞的我没办法了,补偿柜我直接用手动一路路的控制,找出投到第三组的时候C相电流明显高了A,B相(我估计第二组都有点高了,只是不明显),越投后面越高,但第三组补偿回路很正常呀,接着我把第三组的先拆掉,第四组急了也拆,一,二组投完直接第五,第六,第七组投,还是一样的,越投C相电流越高,实在直接没办法了!做了成套这么多年,第一次急成这样!跪求各位高手解释一下咋回事!!!!!
免费打赏
suoerl
2013年01月31日 16:43:03
2楼
不知道你是知道测试的

首先检查一下负载吧,因为电容是直连母牌的
负载不均衡吧,还有就是过补偿了电流也会偏高的

可以观察一下高压柜上的补偿值 综合一下可能问题就解决了。
回复
fitman
2013年01月31日 17:48:18
3楼
写得很详细,因此也很好回答。
1、确认一下辅柜B相的电流互感器的二次回路有否串接其他仪器;
2、没有的话,就基本确认是电流互感器和电流表有问题,把A、B两相互换一下就明白了。
回复
zhu3291076
2013年02月01日 14:36:18
4楼
fitman 发表于 2013-1-31 17:48 写得很详细,因此也很好回答。1、确认一下辅柜B相的电流互感器的二次回路有否串接其他仪器;2、没有的话 …是C相呀·呵呵··C相互感器就接电流表!! 我把C相的电流表和互感器都用了一个新的试过了·还是偏高噢
回复
zhu3291076
2013年02月01日 14:40:07
5楼
suoerl 发表于 2013-1-31 16:43 不知道你是知道测试的 首先检查一下负载吧,因为电容是直连母牌的我测试除了用万用表测熔芯和接触器有没坏之外··其余基本都用新的来代替··不可能那些新的也都是坏的吧··还有负载我觉的也不可能呀,主补和辅补1都正常呀··有不平衡,3台补偿柜应该都会不平衡的,3台补偿柜是连锁反应的
回复
zhu3291076
2013年02月01日 14:41:41
6楼
suoerl 发表于 2013-1-31 16:43 不知道你是知道测试的 首先检查一下负载吧,因为电容是直连母牌的过补也不可能,我把辅补1的关掉,只投主的和辅补2,照样辅补2C相偏高
回复
fitman
2013年02月01日 15:18:48
7楼
zhu3291076 发表于 2013-2-1 14:36 是C相呀·呵呵··C相互感器就接电流表!! 我把C相的电流表和互感器都用了一个新的试过了·还是偏高噢呵呵,真的怪了。你用钳表测一测三相的电流,与表读数对比一下。还有就是检查一下电流回路的接线。低压系统只要故障状态是连续的,没有找不出原因的。
回复
laoshuliba
2013年02月01日 16:30:02
8楼
你可以用钳形表测量三相电流,如果一样的话,是不是A、B两相变比不对啊
回复
pluliang
2013年02月01日 16:42:42
9楼
你要补偿的负荷是什么性质的?
回复
yang_0378
2013年02月01日 16:44:10
10楼
感觉像是电流互感器或者是电流表的问题,用钳形表测试一下实际电流试试?
三相电压平衡不?
回复
pluliang
2013年02月01日 16:53:31
11楼
补偿时的额定电流时多少?C相高,它的值是多少?
回复

相关推荐

APP内打开