关于商场类楼梯间加压送风及前室补风问题
beyond1359
beyond1359 Lv.14
2013年01月29日 21:09:54
来自于通风排烟
只看楼主

有谁做过商场类楼梯间加压送风井的内嵌风管我这里的楼梯都比较怪,单层楼梯有的分4段,双分那种,或者剪刀梯加压送风的风管我们做到了距地300,可甲方说只做到休息平台就可以,多出来的管子要算浪费封闭楼梯间或者敞开楼梯,建筑上有这么分么?楼梯处都有门没弄过,搞不太懂,到底该怎么做有前辈了解吗?

有谁做过商场类楼梯间加压送风井的内嵌风管
我这里的楼梯都比较怪,单层楼梯有的分4段,双分那种,或者剪刀梯

加压送风的风管我们做到了距地300,可甲方说只做到休息平台就可以,多出来的管子要算浪费
封闭楼梯间或者敞开楼梯,建筑上有这么分么?
楼梯处都有门
没弄过,搞不太懂,到底该怎么做
有前辈了解吗?
免费打赏
rain_fan
2013年01月29日 22:29:16
2楼
商场的建筑高度和类型要明确,根据建筑的性质(多层,二类高层,一类高层)和高度,由建筑专业来确定设何种楼梯间(敞开楼梯间,封闭楼梯间,防烟楼梯间),敞开楼梯间和封闭楼梯间通过可开启外窗自然排烟,防烟楼梯间(建筑高度超50米应机械加压送风,小于50米根据可开启外窗的开启面积是否达到规范要求来确定是自然通风排烟还是机械防烟)
回复
beyond1359
2013年01月30日 08:39:24
3楼
我这商场没有一个是开启外窗的 估计以后做幕墙,全是封闭式带送风井机械送风的
层高6m,3层,局部4、5层
有的楼梯上两次经过1个休息平台就到2楼,但大部分是得上4次经过3个才到2楼
图纸上自垂百叶距地500mm 系统图又给的是那种住宅式2层剪刀梯

不知道以哪个为准了
回复
rain_fan
2013年01月30日 14:01:12
4楼
如果只有三层的话,加压送风风口只设一个也没有问题(也可隔一层设一个)。如果有5层,隔两/三层设一个,共两个风口(1,3F,或2、4F)。如果原设计图不明确,请设计院另出修改图,以修改图为准进行施工。
回复
beyond1359
2013年01月31日 10:48:33
5楼
这商场面积比较大,楼梯间也多
单台风机风量都在3、4万,基本都是剪刀那种
配两个加压风井,看平面图每个休息平台都有风口
我不确定的是每层楼板处会不会有风口,如果每层楼板都有,那1层应该落地300mm啊

现在暂时按照他们说的,把风管弄到休息平台那
不知道以后会不会再加装
回复
hedongjiang
2013年02月01日 13:21:11
6楼
学习中。。。。。。
回复
yishengyuan
2013年02月01日 16:33:08
7楼
详看规范:@:@:@:@:@
回复

相关推荐

APP内打开