建筑高度超过50m的公共建筑,楼梯间和前室不论是否能自然排烟,都需设加压送风系统。但是有一个楼梯靠外墙,只有4层,是否也需要设加压送风?
建筑高度超过50m的公共建筑,楼梯间和前室不论是否能自然排烟,都需设加压送风系统。
但是有一个楼梯靠外墙,只有4层,是否也需要设加压送风?
2楼
楼梯位置靠外墙,可以开窗。
回复
3楼
靠外墙开窗实现自然排烟~~
回复
4楼
立面允许你开窗么
回复
5楼
首先要明确是否是防烟楼梯间,如果是,看开窗面积,如果不是,开窗即可。
回复
6楼
最好也加压送风,规范上没有说高层下面的裙房可以采用自然排烟
回复
7楼
这个绝对是防烟楼梯间,楼梯间满足可满足自然排烟要求,前室不满足,前室需要加压送风
回复
8楼
防烟楼梯间可以开窗,自然排烟;楼梯间前室要设正压送风井。
回复
9楼
《高规》8.2.1条文解释说
对超过50m的一类公共建筑和超过1OOm的其它高层建筑不应采用这种自然排烟措施。
我觉得既然定性为“公共建筑”,而且是高层,应该得采用机械排烟。
回复
10楼
xiaonan.188 发表于 2013-1-24 14:50 最好也加压送风,规范上没有说高层下面的裙房可以采用自然排烟带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室,消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统
回复
11楼
好资料 值得收藏