什么情况下使用中置柜,什么情况下使用环网柜
我是农场主
2013年01月18日 16:11:47
只看楼主

什么情况下使用中置柜,什么情况下使用环网柜

什么情况下使用中置柜,什么情况下使用环网柜
免费打赏
我是农场主
2013年01月18日 16:19:19
2楼
我是这样理解的,不知道对不对:
城市里用电负荷多,变配电所密集采用环网供电比较可靠
偏远农村,农场,旅游景区,用电负荷少,单一(终端),环网供电需要两路高压引过来,因此不用环网柜
回复
我是农场主
2013年01月18日 16:20:47
3楼
不知道各位前辈有何看法。。?
回复
highlin87
2013年01月18日 22:51:10
4楼
肯定不对。带保护的用中置柜,简单无保护的用环网单元好了。一般干式变1000以上带保护,油变忘记了(貌似630)
回复
uqwlmm
2013年01月18日 23:38:29
5楼
1、中置柜是用于终端用户使用的一类开关柜,功能全,体积大,而环网柜是用于环网中,用于联接二个电源或部分的一类开关柜,主要功能是起二段的分割,功能单一,体积小巧;

由于用途不同,二者的结构和元件选用有很大的不同;中置柜种类比较多,可以分为进出线开关柜,计量柜,互感器柜、所用变柜等,而环网柜主要是联络开关柜;中置柜内的开关可以设置自动保护装置,在事故时,保护装置发出信号,使开关动作跳闸,切断电源,柜内选用的多是VS1型真空开关柜,而环网柜内一般没有保护装置,在事故时,内部安装的熔断器过热熔断,切断电路,开关多选用户内交流高压负荷开关—熔断器组合电器,或六氟化硫负荷开关;

2、上面已经说过了,环网柜的功能单一,就是用它来联接不同的电源部分,一般不用它来实现具体用电设备的控制、保护和计量工作的;如果真的需要这些东西了,那一定是你选用错了,应该选用中置柜才行;

3、有高压的地方,应该优先考虑高压计量,而不应该考虑低压计量;安高压实在没有办法计量时,才考虑低压计量方式;这时低压计量柜应该放在最“前”面,即低压进线的前面,变压器的后面,从面上看是计量柜没有在进线柜的保护之下,但一般情况下,其应该在变压器的高压开关的保护之下的。

以上内容是百度来的,感觉说得比较全面。
回复
hhsscc
2013年01月19日 11:40:12
6楼
一般1250KVA及以下的变压器可采用环网柜
回复
xdwokcn
2013年01月19日 14:14:04
7楼
环网柜配的是负荷开关,没有短路分段能力,最大开断负荷电流也只有630A。如果需要配置微机保护的话必须使用断路器,否则必须配熔断器。
回复
wind58
2013年01月19日 16:49:39
8楼
看变压器容量 与使用功能 区分选择
回复
daret247
2013年01月20日 09:14:35
9楼
不是吧,我单位1600KVA的变压器用的也是环网柜。
回复
daret247
2013年01月20日 09:19:00
10楼
我单位的环网柜目的好像是:变压器离高压柜距离较远,为方便检修时高压断电,或者有紧急故障时,及时退出变压器。
回复
jssbs0402
2013年01月21日 13:09:31
11楼
首先两者的开断能力不同,中置柜开断能力强;再者两者的容量也不同,环网柜容量较小
回复

相关推荐