泵房地下室墙体4.1米可以一次浇筑完毕吗?
charly52
charly52 Lv.2
2013年01月15日 15:53:00
只看楼主

地下室的剪力墙,算是框剪结构吧。有人说要留水平施工缝,然后加止水带。这样的话至少要分两次浇了。如果留施工缝,那先浇的需要养护多久再浇第二次?柱子也要留吗?本人刚毕业不久,经验欠缺,希望高手指点。

地下室的剪力墙,算是框剪结构吧。有人说要留水平施工缝,然后加止水带。这样的话至少要分两次浇了。如果留施工缝,那先浇的需要养护多久再浇第二次?柱子也要留吗?
本人刚毕业不久,经验欠缺,希望高手指点。
无间道
2013年01月16日 11:06:08
2楼
4.1米高的混凝土墙,为什么不能一次性浇筑?有什么道理?
我做过比这高的混凝土墙都一次性的浇筑了。
不要再问这样的问题了,让人笑话。
回复
hogichen
2013年01月17日 08:38:49
3楼
如果可以的话 ,最好一次浇置 ,但模板计算最好再检查以确定安全无虑

如果设计者同意(剪力墙属结构体) ,配合市场上常常租借之模板 ,分二次浇置 ,

须作适当的水平施工缝(美观 防水 结构强度) ,但柱子还是一次浇置 (钢筋搭接问题),

再浇第二次的时间 ,看施工规范的允许拆模时间,新手入门,多问多看,加油
回复