打桩时,打到一半管桩破裂
老董
老董 Lv.4
2007年08月28日 11:54:39
来自于建筑施工
只看楼主

打桩的时候,第二条打进一半,桩头的水泥就裂开了,请了管桩的人上来,他就是什么都没出错,说地质湿造成的.如果这样其他的地方不是不用做建筑/请各位指点下.

打桩的时候,第二条打进一半,桩头的水泥就裂开了,请了管桩的人上来,他就是什么都没出错,说地质湿造成的.如果这样其他的地方不是不用做建筑/请各位指点下.
免费打赏
user1000
2008年06月27日 22:20:37
2楼
请设计院人来处理,最好你看看地质报告,看下面有没有什么东东
回复
w-g-y
2008年06月28日 10:49:57
3楼
请设计院人来处理,最好你看看地质报告,看下面有没有什么东东
回复
bfssya
2008年07月01日 16:03:57
4楼
爆桩的情况很普遍的 主要分析爆桩是由于什么原因造成的。这里面可能是下面遇到大孤石,或者地质原因(遇到软砂层压桩力突然增大),或者桩身质量问题(强度不足,桩身砼密实度不够)
因为楼主提供的情况不是太全面,先联系桩基检测单位做小应变判断桩的类型,可能存在以下的处理方法:1、补桩;2、不补桩截桩等。具体以设计处理意见为准。