这剪刀楼梯间及前室有问题吗?
jiahua8190
jiahua8190 Lv.7
2013年01月07日 17:19:31
只看楼主

单元式住宅!总感觉前室有问题!

单元式住宅!总感觉前室有问题!

无标题.png

免费打赏
aeiou2720
2013年01月10日 15:19:31
12楼
我倒觉得下边走道的入户门外开,疏散方向是没错,但是一开门是不是就挡住疏散方向了?一个单元户数多了就是比较麻烦,不如在走道设防火门,里边的一个入户门改为内开
回复
aeiou2720
2013年01月10日 15:21:29
13楼
或者靠中间的两个户型的入户门洞口向户内凹一下
回复
zyb15023265759
2013年01月10日 17:38:44
14楼
路过学习一下,了解了
回复
hd1912
2013年01月10日 18:14:27
15楼
图中没有问题 就是合用前室的开窗面积每层不用小于2平方米注意点。
回复
hd1912
2013年01月10日 18:17:16
16楼
对不起呀楼主!刚给你说错了,合用前室开窗面积不小于3平方米,不是2平方米。
回复
ayjiaojiao1010
2013年01月10日 18:52:29
17楼
是前室套前室,现在安阳不允许。
回复
aamp5864bf
2013年01月11日 09:06:32
18楼
这种情况不是每个地方都允许,跟当地消防部门配置的设备有关系,一般设备差的地方要求更严格些,目前二合一前室最大问题是疏散门的开启方向问题,因为消防门都是单向的(没有类似弹簧门双向开启的防火门),所以一些地方消防部门会以门的开启方向不符合个别住户疏散方向的理由来判错的,这样做没问题,但还是根据当地的消防部门的相关规范,人家让过就行,自己是决定不了的。
回复
sososohappy
2013年01月11日 13:46:41
19楼
恩~学习了呢~
回复
hanzi0314
2013年01月11日 14:32:01
20楼
明显通不过撒。二楼还叫你去掉两个前室中间的墙和门,更加不行了。规范上明文规定,三合一前室不可行。。
回复
yly876
2013年01月12日 13:50:42
21楼
1、把两个前室中间的防火门取消;
2、把下面(中间的)前室门改到剪刀梯的右下角
3、在(中间的)前室门的下方走道内增加防火门
4、右边中间那户门内凹
总说明:两个前室合并形成一个前室,另外一个前室(把下面中间的前室门改到剪刀梯的右下角和右边两户前面的走廊形成前室),原来的走廊分为一个前室和一个走廊。
回复

相关推荐

APP内打开