中置柜出线柜用80*8的铜排1..C相铜排的边缘和地刀传动轴承 的距离达不到125MM 各位是怎么处理的?2..地刀轴承上套的那段非金属套管 是什么材料 能不能起到10KV绝缘的作用 ?红色线是接CT的铜排 右边的圆是地刀的轴承 铜排边到轴承距离只有100MM这CT非常的长 3个2次绕组
中置柜出线柜用80*8的铜排
1..C相铜排的边缘和地刀传动轴承 的距离达不到125MM 各位是怎么处理的?
2..地刀轴承上套的那段非金属套管 是什么材料 能不能起到10KV绝缘的作用 ?
红色线是接CT的铜排 右边的圆是地刀的轴承
铜排边到轴承距离只有100MM
这CT非常的长 3个2次绕组
2楼
那段管子就是起绝缘作用的。配80宽排没有问题
回复
3楼
地刀操作杆往柜前引,不宜往柜后,这样离CT就远了!
回复
4楼
距离是最小限了,如果担心的话,就加块绝缘板吧
回复
5楼
看看装CT的安装梁是不是可以向上移动,如果可以,母排就得重新做了。距离可以远一些。
回复
6楼
实际都是那样做的,没有问题的。耐压过了就OK.不放心的话在管子上再套一层热缩管。
回复
7楼
那段管子就是起绝缘作用的,只要绝缘耐压通过就没问题,现在工厂基本上都 这么做
回复
8楼
聚氯乙烯管。
回复
9楼
轴上的套管就是应此情况而生的
回复
10楼
感谢各位的建议
领导发话了 在CT与轴之间加一块绝缘板
回复
11楼
柜子设计有问题,地刀操作应到柜前,为什么要引到柜后?
CT是装在柜后(壁)结构档上的,操作杆不到柜后来,不是就没有这个问题了?
KYN-28柜宽度还800呢,人家ABB柜宽只有650的还装下呢?!
回复