请教熟悉中置柜的朋友一个问题
jacksonf
jacksonf Lv.7
2012年12月22日 23:05:36
只看楼主

中置柜出线柜用80*8的铜排1..C相铜排的边缘和地刀传动轴承 的距离达不到125MM 各位是怎么处理的?2..地刀轴承上套的那段非金属套管 是什么材料 能不能起到10KV绝缘的作用 ?红色线是接CT的铜排 右边的圆是地刀的轴承 铜排边到轴承距离只有100MM这CT非常的长 3个2次绕组

中置柜出线柜用80*8的铜排

1..C相铜排的边缘和地刀传动轴承 的距离达不到125MM 各位是怎么处理的?

2..地刀轴承上套的那段非金属套管 是什么材料 能不能起到10KV绝缘的作用 ?

未命名.jpg红色线是接CT的铜排 右边的圆是地刀的轴承

铜排边到轴承距离只有100MM

这CT非常的长 3个2次绕组

未命名.jpg

免费打赏
dylan3940
2012年12月24日 21:06:34
2楼
那段管子就是起绝缘作用的。配80宽排没有问题
回复
lingxuct
2012年12月25日 14:33:24
3楼
地刀操作杆往柜前引,不宜往柜后,这样离CT就远了!
回复
xingzhinong
2012年12月25日 14:39:15
4楼
距离是最小限了,如果担心的话,就加块绝缘板吧
回复
xingzhinong
2012年12月25日 17:26:09
5楼
看看装CT的安装梁是不是可以向上移动,如果可以,母排就得重新做了。距离可以远一些。
回复
lxm0765
2012年12月26日 09:48:24
6楼



实际都是那样做的,没有问题的。耐压过了就OK.不放心的话在管子上再套一层热缩管。
回复
jywzw0905
2012年12月26日 15:46:26
7楼
那段管子就是起绝缘作用的,只要绝缘耐压通过就没问题,现在工厂基本上都 这么做
回复
garryzhu87
2012年12月26日 17:52:28
8楼
聚氯乙烯管。
回复
我是恶魔
2012年12月27日 15:00:48
9楼
轴上的套管就是应此情况而生的
回复
jacksonf
2012年12月27日 18:56:00
10楼
感谢各位的建议

领导发话了 在CT与轴之间加一块绝缘板
回复
lingxuct
2012年12月28日 15:00:50
11楼
柜子设计有问题,地刀操作应到柜前,为什么要引到柜后?

CT是装在柜后(壁)结构档上的,操作杆不到柜后来,不是就没有这个问题了?

KYN-28柜宽度还800呢,人家ABB柜宽只有650的还装下呢?!
回复