关于建规8.4.3条5,消火栓间距的问题(请讨论)
水灾
水灾 Lv.7
2007年08月24日 15:28:32
只看楼主

条文原文:5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;现有一79m×52m单层厂房,消火栓布置如下:两个长边各均匀布置5个消火栓,两个短边各均匀布置2个消火栓。满足两支水枪到达室内任何地方的要求。(水带长25m,消火栓保护半径大于27m)最近经过图纸审查,提出如下观点:两个长边之间的消火栓间距超过50m,违反上述规范条文。(强标)(意思就是,因为短边是52m么,如果50m就不违反了)

条文原文:5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;

现有一79m×52m单层厂房,消火栓布置如下:两个长边各均匀布置5个消火栓,两个短边各均匀布置2个消火栓。满足两支水枪到达室内任何地方的要求。(水带长25m,消火栓保护半径大于27m)
最近经过图纸审查,提出如下观点:两个长边之间的消火栓间距超过50m,违反上述规范条文。(强标)(意思就是,因为短边是52m么,如果50m就不违反了)

本人意见:此条文规定的消火栓间距的意思,应为:距离某个消火栓距离最近的消火栓,距离那个消火栓的间距不超过50m。而不是舍近求远,看其对面的消火栓是否要在50m范围内。

最终处理意见:经过与审查人员沟通未果,决定将两长边的消火栓全部移至厂房内部柱边,但是本人明确说明仍持保留意见。
草图如附件所示。

1187940494668.GIF

免费打赏
gguuoojjuunn
2007年08月30日 13:47:58
42楼


完全同意,实际灭火有可能走大折线,规范控制50m,是必要的;审查时严格遵守,也是必须的.
回复
shuochan
2007年08月30日 14:43:37
43楼

呵呵!电话请示过规范组(未发函),给出过模糊答案“能够保证就可不设,最好是设”,好在是企业内消防队与地方消防部门沟通,也没有交审图中心审查,要不肯定要上遥控消防炮及喷枪!当然火灾监测系统目前也有(是红外线的)。
到现在胆子都在发虚!呵呵!不可推广,要不会害死人的!
回复
liuyek
2007年08月30日 15:21:36
44楼
我认为只要达到空间任一点有两支水枪保护就可以。关键在于保护半径,不宜大于25m。但是按照计算28m也不算违反违反,审图的意见可能是为了保险一点吧。如果是20m水带,保护半径不应大于22.5m,25m水带不应大于28m。关于计算就不用说了。
回复
le-o
2007年10月20日 17:24:38
45楼
审图的很有问题!
回复
liming_zgf
2009年08月11日 09:58:37
46楼
本人同意楼主布置
消防栓保护半径大都是按一根水带长25米计算的,规范只规定水带长度不应超过25m,那是为了方便操作。规范并没有规定灭火时只能使用一根水带啊,现场操作和理论设计出入还是很大的。
回复
zheliushi
2009年09月21日 20:41:33
47楼
我看这个审图的也是不懂装懂的
回复