条文原文:5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;现有一79m×52m单层厂房,消火栓布置如下:两个长边各均匀布置5个消火栓,两个短边各均匀布置2个消火栓。满足两支水枪到达室内任何地方的要求。(水带长25m,消火栓保护半径大于27m)最近经过图纸审查,提出如下观点:两个长边之间的消火栓间距超过50m,违反上述规范条文。(强标)(意思就是,因为短边是52m么,如果50m就不违反了)
条文原文:5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m;
现有一79m×52m单层厂房,消火栓布置如下:两个长边各均匀布置5个消火栓,两个短边各均匀布置2个消火栓。满足两支水枪到达室内任何地方的要求。(水带长25m,消火栓保护半径大于27m)
最近经过图纸审查,提出如下观点:两个长边之间的消火栓间距超过50m,违反上述规范条文。(强标)(意思就是,因为短边是52m么,如果50m就不违反了)
本人意见:此条文规定的消火栓间距的意思,应为:距离某个消火栓距离最近的消火栓,距离那个消火栓的间距不超过50m。而不是舍近求远,看其对面的消火栓是否要在50m范围内。
最终处理意见:经过与审查人员沟通未果,决定将两长边的消火栓全部移至厂房内部柱边,但是本人明确说明仍持保留意见。
草图如附件所示。
32楼
支持楼主,审图的完全是吓胡闹。最近我也就碰到了个审图的在倚老卖老,真是晕死了。
回复
33楼
这样审图的该下岗了,简直好象不懂,说实在的布置14个已经很多了
回复
34楼
现在审图的专家好多都是书呆子,水平没多高,提些乱七八遭的问题。
回复
35楼
你这还是好的,能满足两股水柱要求,我遇到的90×72米的单层丁类仓库简直无法设计,人家建筑允许,我的消防却没法满足规范!!!!!!!!!!想用消防炮,但炮和栓是两码事!——规范的问题还是我等水平问题?看来只有向规范组求援啦!!!!
回复
36楼
在做煤棚和尿素仓库设计时,经常遇到中间部位消火栓保护不到(跨度太大,中间设消火栓也是无法使用),如套“建规中的两股水柱”就无法设计!目前所见尿素仓库仍是周边设消火栓,煤棚在两侧设消防喷枪加消火栓接口!
回复
37楼
特殊建筑确实需要特殊的设计方法,
当消火栓无法满足保护范围时,就须采用其他手段进行保护,
当不采用消火栓系统时,就不需要套消火栓的两股水柱要求了。
不知您的丁类仓库最终采用了什么系统??
回复
38楼
楼主的一点问题都没有,对规范的理解完全正确。不要迷信审图的,好多老家伙都是混出来的,不懂装懂,也不知道国家是增磨想的,整一堆不懂的老顽固在那里,有时候苦笑不得,我也受过这样的气,理解万岁!!!!!
回复
39楼
理越辩越明,好多社会现象也能让人看明白,支持各位!顶!
回复
40楼
好在是企业内部系统(要去套规范及规范组的意见,中间一定的设消火栓),也有自己的消防队。且火灾危险不大,只在周边设消火栓接口及多配消防皮带,万一中间起火,用增接皮带延长,灭火人员爬上货堆(最高达8米)平顶上去灭火!
目前《建规》没有明确规定,《石化规》及《火电规》同样没明确!编规范的是省心了,做设计的就为难啊!
我只认一个死理:消防的宗旨是防火灭火,降低损失;有规范套最好,没规范套就做到措施有效。但没规范的摆到桌面上还是胆怯啊!人家审查是以规范来套的!
回复
41楼
浮萍,这个仓库的设计岂不是高不成低不就的了,做消防炮浪费,设计消火栓就需要在中间部位增设(形同没设),按照规范来约束,还是违规。审图没提出意见?
回复