请教各位大侠,应急照明柜,如下图,其中熔断器有无特殊要求,熔断器与断路器之间是怎么切换的?谢谢!
请教各位大侠,应急照明柜,如下图,其中熔断器有无特殊要求,熔断器与断路器之间是怎么切换的?谢谢!
2楼
在2-9QF的上口接出一根相线到小型熔断器,这些熔断器是和端子装在一起的。和2-9QF之间不存在切换关系
回复
3楼
看不出门道,抱歉!
回复
4楼
你们画图都这么画?有必要弄个熔断器吗?这个空开正常是不操作吧
后面阻燃BV线穿钢管不符合规范吗?
回复
5楼
熔断器是保护应急灯充电线的。因为断路器经常当操作开关使用,比如在商场及车库都是由空开开断照明的,故充电线保护应该分开,否则,空开一断,充电线也没电(假停电状态),应急灯由蓄电池供电;如果商场应急灯正常情况下经常这样反复充放电,容易使蓄电池寿命变短,而且,晚上歇业时,断完空开后,蓄电池应急还得亮30MIN,浪费电!
[
本帖最后由 yuhu007_2000 于 2012-12-13 16:30 编辑 ]
回复
6楼
熔断器是应急灯具充电电源保护回路,常闭
回复