商场设置全空气空调系统,地下车库位于B2,问车库的值班采暖怎么解决更合理。条件:热源为0.4MPa市政蒸汽,冬季采用板式换热机组提供60-50热水。想了一下理论上有三种可能:1、采用蒸汽采暖,凝结水回收不大好办;2、单设一套换热机组,提供85-60热水用于采暖,为一个不太大的车库单设一套系统,感觉浪费;3、利用B1排风补入车库,听起来不错,但实际很难布置管路。怎样更合适呢?

商场设置全空气空调系统,地下车库位于B2,问车库的值班采暖怎么解决更合理。
条件:热源为0.4MPa市政蒸汽,冬季采用板式换热机组提供60-50热水。
想了一下理论上有三种可能:
1、采用蒸汽采暖,凝结水回收不大好办;
2、单设一套换热机组,提供85-60热水用于采暖,为一个不太大的车库单设一套系统,感觉浪费;
3、利用B1排风补入车库,听起来不错,但实际很难布置管路。
怎样更合适呢?
免费打赏
mage780705
2007年08月24日 16:48:38
2楼
如果车库整体不采暖,那就用个电暖气就可以了,方便,而且可以满足随时供暖停暖.
回复
mo_rubin
2007年08月24日 22:35:26
3楼
采用蒸汽式暖风机比较合理,1控制方便2管道简洁,至于凝结水排放,就看背压了
回复
ohlaa
2007年08月30日 23:22:03
4楼
谢谢上面2位的回复,考虑后觉得还是蒸汽采暖比较合适,回水得背压了。如果用暖气片的话,该用什么材质的呢,铸铁呢还是铜管的?
回复
wangg989111
2007年09月04日 17:28:54
5楼

采用铸铁散热器即可。
回复
shuangfei8285
2007年12月06日 21:21:24
6楼
如果蒸汽凝结水背压不够可采取引射装置,我们公司生产的闭式凝结水回收器NSQ-Ⅳ就能满足要求,而且是完全闭式的。发个介绍。如有问题或有能用到的就联系俺。谢谢大家支持 呵呵
下载地址http://co.163.com/forum/content/165_946325_1.htm
回复
sean_you
2007年12月07日 11:45:12
7楼
楼主的工程是哪个地区的?我做过一个哈尔滨的,地下二层车库没上采暖,只是在入口加了热风幕..按<供热工程>P14中关于地面传热的说法,距离外墙8m以远的地面,传热量基本不变.这个就是第四地带.传热系数为0.07,算是比较小了.如果怕车库温度过低,可以加采暖,但是负荷也不会太大.
关于"3、利用B1排风补入车库,听起来不错,但实际很难布置管路。"这个想法,我们也给甲方提出过,但是他们因为引风井太占面积为由,给否了.如果可以要到风井,这个也是一个很好的方法,至少是废物利用,也算节能了.