电机一用一备
lidongniao
lidongniao Lv.2
2007年08月17日 08:25:25
只看楼主

控制设备:两台电机控制机构:变频器一台控制要求:1、每一台电机都要做一个变频回路和工频旁路运行回路。 2、若变频器能够正常运行时,电机工作在变频回路,当变频器有故障或变频器报故障时,要马上切换到工频运行。同时要输出变频器故障信号指示;切换到工频后,若依然报过电流报警时则再切换到变频运行,若工频与变频状态都是报故障,则停止电机运行。请各位提供一些相关图纸,谢谢!

控制设备:两台电机
控制机构:变频器一台
控制要求:1、每一台电机都要做一个变频回路和工频旁路运行回路。
2、若变频器能够正常运行时,电机工作在变频回路,当变频器有故障或变频器报故障时,要马上切换到工频运行。同时要输出变频器故障信号指示;切换到工频后,若依然报过电流报警时则再切换到变频运行,若工频与变频状态都是报故障,则停止电机运行。
请各位提供一些相关图纸,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2007年08月18日 03:20:12
2楼
“切换到工频后,若依然报过电流报警时则再切换到变频运行”?逻辑错误
回复
jin-s-n
2007年08月18日 15:35:33
3楼


同意!
回复
lidongniao
2007年08月18日 22:46:12
4楼

请问你有什么好的建议,
回复
满嘴跑火车的人
2007年08月19日 11:36:56
5楼
看我上传的论文,这是我做的系统,通过工程师答辩的,是扫描版的
回复
jin-s-n
2007年08月19日 11:57:24
6楼

当变频器有故障或变频器报故障时,要马上切换到工频运行,如果工频再有故障,此时就立即停车,如再切回到变频,将扩大故障.
回复
lookfly
2007年08月19日 12:05:02
7楼
谢谢了
回复
jierqin
2007年08月19日 22:10:26
8楼
变频器已经故障为什么还要第二次切换到变频器上?是不是在变频器上电机过电流,然后切换到工频上,在工频上仍然过电流?那就没有必要再切换到变频器上了,你还是说明白的好,免得让我们猜。
回复
lidongniao
2007年08月20日 07:43:37
9楼

你说的有道理,但我考虑的是在工频运行的过程中,若已经解决了变频器故障或报故障的情况下,再切换到变频状态下运行.
回复
lidongniao
2007年08月20日 07:45:43
10楼
谢谢大家的支持和建议.
回复
jin-s-n
2007年08月20日 07:56:20
11楼


这种情况除非采用手工切换,自动切换是不可能的,也不安全的.