救急!!5公里长路灯,景观灯等供电方案!
yzlr2000
yzlr2000 Lv.3
2007年08月16日 21:40:29
只看楼主

现在刚拿到一个活,5公里长路灯,景观灯等的照明布置!以前没做过这么长的!请问这么长的需要专变吗?一个路灯控制柜最多供电半径多大?救急救急救急救急,谢谢!

现在刚拿到一个活,5公里长路灯,景观灯等的照明布置!以前没做过这么长的!
请问这么长的需要专变吗?一个路灯控制柜最多供电半径多大?
救急救急救急救急,谢谢!
免费打赏
wjx478994
2008年09月10日 22:59:28
12楼
700米为半径画圆,找到最经济的一种方法,在圆心处布置变压器,自己确定,
回复
cheese98418
2008年09月16日 12:45:22
13楼
原帖由 wjx478994 于 2008-9-10 22:59 发表
700米为半径画圆,找到最经济的一种方法,在圆心处布置变压器,自己确定, [/quote
这是一个好方法,也是最简便的方法
回复
zcliang_007
2009年01月10日 10:03:27
14楼
支持一下楼主,谢谢了。
回复
kimking
2009年02月06日 10:44:52
15楼
3个箱式变应该可以了,结合施工经验,三相供电半径可达1000m。
回复

相关推荐