现在刚拿到一个活,5公里长路灯,景观灯等的照明布置!以前没做过这么长的!请问这么长的需要专变吗?一个路灯控制柜最多供电半径多大?救急救急救急救急,谢谢!
现在刚拿到一个活,5公里长路灯,景观灯等的照明布置!以前没做过这么长的!
请问这么长的需要专变吗?一个路灯控制柜最多供电半径多大?
救急救急救急救急,谢谢!
2楼
我能不能把5公里长路灯,景观灯的供电分成3个区,每个区内设置一个路灯控制柜!通过柜子自动控制路灯的开启!
柜子的的电源由箱变出YJV电缆. 不过我觉的箱变到控制柜的出线电缆太粗了,成本太高!
还有就是手孔井多少米一个比较合适?我以前一般60米,是不是太短了?
如果各位高手有更好的方案,望赐教!
回复
3楼
至少设置4~5个箱变,一般供电半径为700~800m,控制就由箱变低压回路直接出线后就行
回复
4楼
4~5个箱变是不是太多了(我曾提议设3个箱变,甲方好象不这么同意,说造价高),总功率不是很大(估计200左右),我现在只想设一个相变,多设几个控制柜也可以吧?景观灯的控制通过时间继电来完成!
设计分3条路,形状象 π !右面一条路长点! 现在关键是不知道相变设哪好!在现场看很多路口没有过路井!路还挺宽!
真不知道怎么弄好,现在政府的活越来越难做了!哎~~~~~~~~头疼!
请求高手指教!(本人设计经验4年)
回复
5楼
本人qq号码7394895 请高手赐教!
回复
6楼
有人吗?
回复
7楼
怎么就没高手呢?????
回复
8楼
5公里长一个箱变不可能的,那你要用多大的电缆才行.
回复
9楼
是啊~建议设计100KVA的4~5个都可以,多当然方便些~
回复
10楼
是的 我也建议要4-5个左右吧
要100KVA的
回复
11楼
半径600,4个箱变,VV-4*25+1*16,就这样
回复