电梯、各种泵等用电设备在供电时四线和五线有多大区别?
电梯、各种泵等用电设备在供电时四线和五线有多大区别?
2楼
如果是直接配到电机的线路,四线,没有N线。
如果配到水泵、电梯控制箱的线,五线,有N线用于控制回路。
回复
3楼
楼上的:很多时候动力控制回路不用N线,很多是380的,而且照明也不能从动力线上接,所以其实配五线其实多余的。
回复
4楼
同意三楼的看法
回复
5楼
三楼可以看看各水泵、风机的控制原理国标图集。现在控制回路多用220V电源。
回复
6楼
我自己设计、自己装配的控制柜都是用380的,当然是不用装N线咯。
如果控制电源有220或者照明从动力那里取,当然是要N线咯。
回复
7楼
也就是说,如果控制电源需要220那么就需要5根线,如果是380就只要四根线,三根相线和一根地线。总之,就是有没有N线的问题,我这样理解对吧。
回复
8楼
如果是直接配到电机的线路,四线,没有N线。
如果配到水泵、电梯控制箱的线,五线,有N线用于控制回路。
回复
9楼
还是用380的四线制更好一些,保护多一层(缺相)。
回复