做过这样一栋小学二层的小楼,首层是两间小卖部,两间医务室,一间值班室就是3.6×6米这样的开间,二层五间办公室,二层通过外走廊疏散至楼梯下楼。请问:该工程有必要设置应急照明吗?另:《建筑设计防火规范》GB50016-2006 102页11.3.1条 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急灯具: 5.公共建筑中的疏散走道(强条)
做过这样一栋小学二层的小楼,首层是两间小卖部,两间医务室,一间值班室就是3.6×6米这样的开间,二层五间办公室,二层通过外走廊疏散至楼梯下楼。请问:该工程有必要设置应急照明吗?
另:《建筑设计防火规范》GB50016-2006 102页11.3.1条 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急灯具: 5.公共建筑中的疏散走道(强条)
2楼
还有11.3.4条要求设置灯光疏散指示标志
回复
3楼
大家有什么见解吗,平时我们看见五层左右的教学楼也没见设置应急灯具和疏散指示照明吧
回复
4楼
我觉得应该设置阿
回复
5楼
平时做这些小工程大家都注意到这个问题了吗
回复
6楼
内走道(对开间)要,外走道(单边)不用——也不一定,我做大旺的工程,不管3721那边都要+应急和漏电,有什么办法,照做
回复
7楼
我也做过类似的工程,就按规范做吧~~~
加应急照明就是了~~
外走道就不用考虑了~~
回复
8楼
关键是强条啊,不敢违反
问了一下建筑,外走道也算疏散走道,按规范,照样得设
回复
9楼
我就是觉得这条规范定得范围太广
回复
10楼
刚被这条卡下来
审图给提出来了
而且要求应急照明单独回路
大家认为有必要不?
回复
11楼
我觉得应该加,主要因为是公共建筑,要是普通住宅就不用加了。
回复