质疑二层小楼需要设置应急照明灯具的必要性
flmm
flmm Lv.2
2007年08月14日 11:52:54
来自于照明工程
只看楼主

做过这样一栋小学二层的小楼,首层是两间小卖部,两间医务室,一间值班室就是3.6×6米这样的开间,二层五间办公室,二层通过外走廊疏散至楼梯下楼。请问:该工程有必要设置应急照明吗?另:《建筑设计防火规范》GB50016-2006 102页11.3.1条 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急灯具: 5.公共建筑中的疏散走道(强条)

做过这样一栋小学二层的小楼,首层是两间小卖部,两间医务室,一间值班室就是3.6×6米这样的开间,二层五间办公室,二层通过外走廊疏散至楼梯下楼。请问:该工程有必要设置应急照明吗?
另:《建筑设计防火规范》GB50016-2006 102页11.3.1条 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急灯具: 5.公共建筑中的疏散走道(强条)
免费打赏
bingyu0923
2007年08月23日 16:52:08
12楼



同意
回复
flmm
2007年08月28日 17:17:30
13楼
我就想,如果真的装上去,日后肯定经常爱更换,这种地方台容易遭破坏了,便规范的人这条定得不具体
回复
wonderfull
2007年08月30日 10:50:49
14楼
<<建筑设计防火规范》GB50016-2006 规定设置
回复
爱开车的老何
2007年08月30日 19:47:59
15楼




记得一次看新闻,忘记是哪里的一个小学下晚自习在楼道发生踩踏时间死伤数人,血的教训 。安全系数大一点可能就会少死几个人啊,不在乎多花几个钱
回复
yazi19811984
2007年08月30日 20:33:57
16楼
肯定需要设置,一旦停电  踩到人的医药费都比那几个灯具费用高.
何况不设是违反强规的.
回复
yujuhui0531
2008年02月18日 15:42:39
17楼
又学习了一点点,谢
回复
313636394
2008年02月19日 09:03:00
18楼
这个要看当地的消防对的或者设计的

象我以前在温州搞检测那边就比较严
回复
yzg67
2008年03月18日 16:30:12
19楼
一个大厕所的疏散走道也要设疏散照明吗?
回复
gyamam
2008年07月24日 02:05:48
20楼
小学晚上应该没有晚自习的吧?

还有小学教室照度取值也是的,即使是阴雨天,教室的照明也仅仅是个补充。因为照度问题图纸被踢回修改。甲方却要求我们尽量少布灯具。
回复
zzhspeed
2008年07月24日 09:06:05
21楼
需要做,而且只要是封闭楼梯间,不问出处,必加应急照明。
回复