约克冷冻机组风冷改水冷后自制软水水垢附于冷凝器后铜管,导致散热量下降,该如何改进?
约克冷冻机组风冷改水冷后自制软水水垢附于冷凝器后铜管,导致散热量下降,该如何改进?
2楼
你是怎么改的水冷?把风冷翅片泡在循环水里?
回复
3楼
不是用水浸,是用水喷。
回复
4楼
哈哈,楼主的办法和我以前的做法一样,时间长了翅片都快不行了。结水垢的话就只能用弱酸清洗喽,用清洗枪喷喷,应该就可以了吧
回复
5楼
有没有其它方法?
回复
6楼
关于冷却水的问题在论坛讨论过无数次了。不管什么样的换热器,如果水的问题解决不了,结垢将始终伴随始终,而纯粹用软化水是解决不了问题的,必须使用恰当的水处理方法。
而且,这个问题也是制冷设备不可避免的问题,往往容易被人忽视。
所以,建议楼主做好水的问题,一切问题均可迎刃而解。我所使用的约克的离心机、麦克维尔的螺杆机、康普兰的活塞机运行快3年了,从来没有因为换热器效果问题而出现任何问题,也从未进行清洗过。解决水的问题至关重要。
回复
7楼
同意楼上的说法.
软化水一定要合格才行呀
回复
8楼
说的很好,理论上也应该是这样的,但能不能给出个明确的答案?到底是要什么样的水?要达到什么要求才能向您说的那样不出水垢呢?
回复
9楼
结垢是很正常的,毕竟原来不是用水的,最主要的问题水质的问题。
你最好对水质做好检测。