关于冷冻机组风冷改水冷的问题
hujili8942
hujili8942 Lv.2
2007年08月05日 13:11:00
来自于制冷技术
只看楼主

约克冷冻机组风冷改水冷后自制软水水垢附于冷凝器后铜管,导致散热量下降,该如何改进?

约克冷冻机组风冷改水冷后自制软水水垢附于冷凝器后铜管,导致散热量下降,该如何改进?
免费打赏
北冰洋
2007年08月05日 14:37:42
2楼
你是怎么改的水冷?把风冷翅片泡在循环水里?
回复
hujili8942
2007年08月05日 17:42:36
3楼
不是用水浸,是用水喷。
回复
jicke82
2007年08月05日 18:26:54
4楼
哈哈,楼主的办法和我以前的做法一样,时间长了翅片都快不行了。结水垢的话就只能用弱酸清洗喽,用清洗枪喷喷,应该就可以了吧
回复
hujili8942
2007年08月06日 08:53:38
5楼
有没有其它方法?
回复
ruyilyf
2007年08月06日 14:52:30
6楼
关于冷却水的问题在论坛讨论过无数次了。不管什么样的换热器,如果水的问题解决不了,结垢将始终伴随始终,而纯粹用软化水是解决不了问题的,必须使用恰当的水处理方法。
而且,这个问题也是制冷设备不可避免的问题,往往容易被人忽视。
所以,建议楼主做好水的问题,一切问题均可迎刃而解。我所使用的约克的离心机、麦克维尔的螺杆机、康普兰的活塞机运行快3年了,从来没有因为换热器效果问题而出现任何问题,也从未进行清洗过。解决水的问题至关重要。
回复
zjl_sjz
2007年08月06日 16:07:37
7楼
同意楼上的说法.
软化水一定要合格才行呀
回复
h1982jc
2007年08月07日 13:13:44
8楼

说的很好,理论上也应该是这样的,但能不能给出个明确的答案?到底是要什么样的水?要达到什么要求才能向您说的那样不出水垢呢?
回复
大雪漫天
2007年08月07日 14:36:35
9楼
结垢是很正常的,毕竟原来不是用水的,最主要的问题水质的问题。
你最好对水质做好检测。
回复

相关推荐

APP内打开