居然有高级工程师不知这个问题
wboy8759
wboy8759 Lv.17
2012年11月24日 21:12:00
只看楼主

我们单位有位高级工程师问:同步发电机的励磁变压器运行时的功率因数为什么会这么低(最低时只有0.2)?领导也说:是不是要安装一套无功就地补偿装置?无语了。大家说说看。

我们单位有位高级工程师问:同步发电机的励磁变压器运行时的功率因数为什么会这么低(最低时只有0.2)?
领导也说:是不是要安装一套无功就地补偿装置?
无语了。
大家说说看。
免费打赏
晶开儿心
2012年11月27日 13:08:21
22楼
天书啊,哎
回复
lqzhu0328
2012年11月27日 15:04:14
23楼
这样的工程师我在我们公司见过已经不至一个了!唉,谁让人家有文凭,咱没有呢,工资还是我的好几倍呢!
回复
yaoguizhong213
2012年11月27日 15:09:22
24楼
板凳说得对,励磁变的负荷特性决定了他就是个低功率因数的变压器。而且高次谐波多,因为是整流负荷。所以励磁变型号里一般有“Z”,表示整流变。或者标识励磁变。发热量大,负荷变化大,谐波多。
回复
fitman
2012年11月27日 19:41:45
25楼
综上所述:
技术上:
1、励磁变能否进行无功补偿?可以。
2、励磁变有否必要无功补偿?没必要。
生活上:
1、高职称不等于高水平。当然有很多这样的人,但不必不服气,谁让你没向这个方向走。
2、用问题测试领导的水平。万万要不得。领导之所以成为领导,必有过人之处,这样做等于自找麻烦。
3、领导不能回答你的问题并不是他水平低。你能回答他所遇到的问题,那你离做领导不远了。
回复
qiao55
2012年11月28日 09:47:01
26楼
不能全否认了,个别高级工程师不知道是很正常的,电的东西太多了,谁也不可能全知道的完
回复
zwx5421
2012年11月28日 16:09:43
27楼
去看看那家发电厂有过这么做的
回复
kyujiangmn
2012年11月28日 18:40:07
28楼
金无足赤人无完人,看人不要一棍子打死了!
回复
wboy8759
2012年11月28日 20:43:50
29楼
谁也没有问他这个问题,是他自己提出来的。
回复
czdzn007
2012年11月28日 22:57:46
30楼
路过,学习了
回复
啊橙
2012年11月29日 09:12:52
31楼

我很赞同这些话...