比如ABC三相分别是20A 30A 15A ,那么此变压器的总电流是65A?
比如ABC三相分别是20A 30A 15A ,那么此变压器的总电流是65A?
2楼
明显不是
回复
3楼
han,居然有这样的算法.
回复
4楼
错了,变压器的额定电流是以每相的线电流表示的,所谓的变压器器总电流大小也是常用每相线电流大小表示。三相电流不能直接相加,因为各相电流的方向不同,有120度的相位差,必须采用矢量相加,得出的是中性线电流,若三相平衡,则三相电流矢量相加,得出的电流为零。
回复
5楼
如果一个50KVA变压器的额定电流是72A,ABC每相电流分别是59 52 59,请问是否超负荷?为什么?
回复
6楼
没超
回复
7楼
如果一个50KVA变压器的额定电流是72A,每相都不超72A就是没超.
回复
8楼
错了,变压器的额定电流是以每相的线电流表示的,所谓的变压器总电流大小也是常用每相线电流大小表示。不是每相之和
回复
9楼
汗,学基础知识去吧。
回复
10楼
每相的线电流如何解释?每相应该是相电流啊?
回复
11楼
变压器就是将一种电压变成另一种电压的电器设备,每一种电压均有独立的绕组(自藕变压器除外),对于三相变压器来说,每一种电压的绕组均由三组绕组组成,每一组叫一相。这三组可以接成三角形和星形二种。对于三角形接法来说,线电流=相电流的根号三倍,但变压器的额定电流是线电流。对于星形连接来说线电流=相电流,额定电流既是线电流也是相电流。
回复