请问消防泵房的排污泵/潜污泵是消防负荷吗?负荷等级怎么判断?出自哪个规范?
请问消防泵房的排污泵/潜污泵是消防负荷吗?负荷等级怎么判断?出自哪个规范?
2楼
这个东西是有争论的 一般来说 水专业经常会要求在火灾发生时,如果泵房出现倒灌水或其他多余的水,可能会造成消防水泵设施故障,故会要求把这个水泵定为消防时仍需使用的水泵;但从我的理解上来看,这东西不是直接作用于火灾时候使用的,很难把它定义为消防水泵;不过平时我还是当消防水泵处理的;貌似我遇到的审图也都是差不多这样理解的。
回复
3楼
不是,水倒灌那消防泵此时也取不到作用了。它主要是消防水池检修放空排水,当成排污泵就行。
回复
4楼
你当成消防负荷搞肯定没错,再说排污泵屁大点的功率,不影响什么。
回复
5楼
恩,学习了,非常感谢
回复
6楼
应该是火灾时仍要继续使用的设备,就当是消防负荷啊。
回复
7楼
不知道可不可以参照空调,比如规范规定保证一级消防负荷运行的空调,为二级负荷
回复
8楼
按消防负荷设计比较合适,一般消防电梯和消防泵房的排污泵按消防负荷设计。
回复
9楼
排污泵是一级负荷,消防泵是消防一级负荷!消防时一级负荷脱扣,消防负荷供电
回复
10楼
消防泵房内的排污泵是为保证消防泵等设备正常工作的,属于消防负荷,消防电梯排污泵属于消防负荷,普通集水坑的排污泵属于一级负荷,不属于消防负荷。
回复
11楼
排污泵很重要,其电源应可靠。重要负荷不等于消防负荷。按消防设施的定义,排污泵不属消防设备。
回复