现在做结构设计真的是不安全,做图的时候算了又算,衡量了又衡量,该加的地方都加大,不需要加的也适当加大了,但是到施工现场去一看,心都凉了上次去了个工地验屋面筋,说实在,我真的是服了那些个人,都说板要用大筋这样不容易踩弯,但是为了防止裂缝就要用小筋,但是在那工地12的螺纹钢都被踩成S形了,不知道是怎么弄出来的,我都怀疑是不是废品店买的钢筋, 顶层柱旁那个钢筋啊,真的是惨不忍赌,梁柱钢筋胶在一起 钮的弯的焊的捆的就是一团
现在做结构设计真的是不安全,做图的时候算了又算,衡量了又衡量,该加的地方都加大,不需要加的也适当加大了,
但是到施工现场去一看,心都凉了
上次去了个工地验屋面筋,说实在,我真的是服了那些个人,都说板要用大筋这样不容易踩弯,但是为了防止裂缝就要用小筋,但是在那工地12的螺纹钢都被踩成S形了,不知道是怎么弄出来的,我都怀疑是不是废品店买的钢筋, 顶层柱旁那个钢筋啊,真的是惨不忍赌,梁柱钢筋胶在一起 钮的弯的焊的捆的就是一团
柱筋竟然都不时事先弯的 而是到顶了直接弯下来用锤子锤的 也不管向内还是向外
而且当场有包括总监在内共有监理4个,至少是带着那个帽子,都没有人说什么的
拉通的板负筋配竟然是两个钢筋焊起来的,而且还是半截8的半截10的,说8的完了,用的可是10的,难道连一根完整的10的都没有了么?不过就是一米半而已啊。。。。。。。。。。看上去就像个垃圾场一样
补充点,那里还是个什么什么花园来的,那些个房地产老板真的是狠啊,像样的施工队都不找个
付现场图片一张,手机拍得,光线太强不是很清楚,但可见一斑。
42楼
有什么奇怪的,现场很多这样的,特别是住宅楼,板块小,高差又不一样。。。。。。
注意的是:隐蔽验收的时候,马蹬筋给垫好,间距什么的给调好一下,垃圾清干净点,
你钢筋直径不大,工人整天踩来踩去,总会有问题的!
回复
43楼
真是的!浪费我们一番心血算来算去的!
回复
44楼
路过。
回复
45楼
看来这个施工单位关系太强了
回复
46楼
结构设计没问题就行了,就算出事了也没你什么事,放心.图纸保存好
回复
47楼
29楼的兄弟,幽默阿,可以搞行为艺术拉。同情楼主,干了这么多年,真没见过这样的施工队。
回复
48楼
少见多怪,,这样的施工队见多了,而且都是国有大型施工企业,,他们只会打通关系,偷工减料,从不想这些事情的
回复
49楼
提出整改意见,拒绝签字
回复
50楼
现在施工市场竞争太激烈了 阿猫阿狗都可以开个建筑公司
监理也是 什么都不懂 还大p拽拽的
在现场每个人关心的目标都不一样
施工最关心的是成本 只有成本搞下来才能赚钱 设计的跟他说这个说那个 根本就不管用 现在的施工单位胆子都大得很
监理最关心的是安全 最喜欢让施工签字 把自己的责任推得干干静静
甲方最关心的是进度 看着腰包怎样才能最快的鼓起来 达到高潮
只有设计才最关心质量 可惜又不常在现场
在项目管理目标总难达成一致
所以只能让这些人瞎来 所以我认为做设计的在可靠度上 要多多考虑施工上的折扣 安全系数要再提高百分之五
回复
51楼
是要提高素质呀!
回复