[localimg=600,450]1[/localimg] 防火卷帘门一定要末端切换吗?可以用单电源吗?有什么规定没?
[localimg=600,450]1[/localimg] 防火卷帘门一定要末端切换吗?可以用单电源吗?有什么规定没?
32楼
可以从就近消防风机引个回路给它
回复
33楼
卷帘门的箱子只是控制箱,而民规里要求重要消防负荷在末端配电箱双切,所以直接从就近的双电源配电箱引电即可,现在好多人都搞不清配电箱与控制箱,所以配电的时候很纠结,希望对大家能有帮助
回复
34楼
学习了,,,纯飘过~
回复
35楼
从双电源箱供电,不用到末端切换
回复
36楼
消防设备中的消防控制设备、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。本人认为卷帘门控制箱不算配电箱,所以应在卷帘门控制箱上一级做双电源切换箱,消防设备电源的供电是根据防火分区来界定的,不是根据设备用途来定,要明确这一点。
回复
37楼
三类负荷确实可以单回路,但当有两台变压器时,即使只有一路高压进线,也要做两路低压电互投,以提高可靠性,这在规范的条文说明里有解释。
回复