请问防火卷帘门有必要末端双切吗?
jyl9875
jyl9875 Lv.3
2012年11月20日 08:30:55
只看楼主

请问防火卷帘门有必要末端双切吗?

QQ截图20121120082857.png 请问防火卷帘门有必要末端双切吗?

QQ截图20121120082857.png

免费打赏
jyl9875
2012年11月20日 08:50:32
2楼
自己盖楼
回复
pony19891209
2014年06月20日 09:42:05
3楼
防火卷帘荷载怎么取防火卷帘荷载怎么取防火卷帘荷载怎么取
回复
cof1567261617780
2021年12月14日 19:45:09
4楼

防火卷帘门属于消防设备  必须要设置双电源自动切换装置  以保障消防设备的正常使用  这属于消防强制规定

回复
xuehaitun
2021年12月30日 14:43:17
5楼

没有必要,根据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 13.7.4.6条,防火卷帘等可由配电小间内的双电源切换箱放射式、干线式供电。