请教各位桥梁专家个问题:在计算桥墩时,要计算支座和桥墩的抗推刚度,然后集成,若上部为一单箱单室箱梁,每墩上有两个盆式支座,如何计算支座的抗推刚度,规范上只介绍了板式橡胶支座的,是不是盆式不用计算?另外实体桥墩抗推刚度如何计算??
请教各位桥梁专家个问题:在计算桥墩时,要计算支座和桥墩的抗推刚度,然后集成,若上部为一单箱单室箱梁,每墩上有两个盆式支座,如何计算支座的抗推刚度,规范上只介绍了板式橡胶支座的,是不是盆式不用计算?另外实体桥墩抗推刚度如何计算??
2楼
盆式支座抗推刚度理论上无限大,实体桥墩抗推刚度和柔性墩一样算啊
回复
3楼
我记得好像有一个EI的关系,规范后面的讲解上有的
回复
4楼
3楼的你说的规范,是哪本规范呀?请指点,多谢了
回复
5楼
自己顶一下,希望高手的到来
回复
6楼
难道没有搞桥的高手吗?希望大家尽量帮小弟这个忙!十分感谢!
回复
7楼
大家可以到以下网站论坛免费注册下载路桥方面的资料,里面有个专门的路桥学习板块,有很多这方面的资料可供下载,而且有高手给你解答问题。
http://www.jzcad.com/bbs/register.php?fromuid=19047外面的世界是残酷的,这里就是您最最温馨的港湾![/url]
回复
8楼
7楼的你不要在这到处做广告,我懒得去你那个什么网站,希望其他网易的朋友们也不要去,我是网易忠实用户!
回复
9楼
2楼楼主的意见是对的
回复
10楼
回答不够具体,自己再顶下,企盼高手的精确解答
回复
11楼
柔性墩的水平力分配计算,其中盆式支座的抗推刚度的取用,影响很大。
我也对这个很迷茫,有观点认为可以把盆式支座的刚度取无限大,因为墩柱的总刚是支座和墩柱刚度串联推求出来的,但是如此以来,这个墩的刚度就是墩柱的刚度,一般墩柱的刚度都较大,导致此墩的温度力(一般是梁体收缩产生的力)很大
回复