KYN28中置柜中出线柜的分支母排如何选择?
gdygyh
gdygyh Lv.2
2007年07月20日 22:00:54
只看楼主

请教各位老师:KYN28中置柜中出线柜的分支母排如何选择?最少选多大,如果出线开关为额定电流630A,25KA开断能力,母排可否选用50*5,PT柜分支母排如何选择?

请教各位老师:
KYN28中置柜中出线柜的分支母排如何选择?最少选多大,如果出线开关为额定电流630A,25KA开断能力,母排可否选用50*5,PT柜分支母排如何选择?
hwc_wy
2007年07月21日 15:58:10
2楼
先查一下高压的标准或者前面的帖子里曾提到过,不同电压等级下的最小选择,同时要根据实际的容量来选择
回复
gdygyh
2007年07月22日 22:14:07
3楼

谢谢参与,再详细些就好了
回复
wz20060217
2007年07月23日 07:45:51
4楼
除了根据载流量选择,还要考虑动热稳定的
回复
huaxiahaotian
2007年07月23日 10:27:54
5楼
根据额定短时耐受电流来确定截面 GB3906中的公式
额定电流630A,25KA开断能力,应选260平方铜导体
回复
gdygyh
2007年07月27日 22:09:58
6楼
能再详细些吗?
回复
611-fj
2007年07月31日 15:58:51
7楼
GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ)
式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短
路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间
取215K。
则:
25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2 用60*5就可以了.
31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm2
40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm2
63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm2
80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2
接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:
25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2
31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2
40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2
63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2
80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2
根据工厂配电设计原则,下列部位的母线不需进行母线热效应和动效应校验。
(1)采用熔断器保护,连接于熔断器下侧的母线(限流熔断器除外)。
(2)电压互感器回路内的母线。
(3)变压器容量在1250KVA及以下,电压12KV及以下,不致于因故障而损坏母线的
部位。主要用于非重要用电场所的母线。
(4)不承受热效应和动效应的部位,如避雷器的连接线和封线。
所以,应该保证你方便接线的母线宽度即可.我们PT用30*4.
回复