基础中的混凝土等级
zwxing777
zwxing777 Lv.2
2004年10月09日 15:09:48
来自于地基基础
只看楼主

GB50010-2002中3.4..1条规定,我们这里的环境类别为二a,独立基础或柔性基础混凝土等级应为C25,但设计过程中有时柱子混凝土等级仅为C20,请问室内地面以下到独立基以上这部分的混凝土应为多少标号?

GB50010-2002中3.4..1条规定,我们这里的环境类别为二a,独立基础或柔性基础混凝土等级应为C25,但设计过程中有时柱子混凝土等级仅为C20,请问室内地面以下到独立基以上这部分的混凝土应为多少标号?
免费打赏
l_cbgs
2004年11月25日 17:12:54
22楼
建筑地基基础设计规范 GB 50007---2002
第8.2.2条 扩展基础的构造,应符合下列要求:
1. 锥形基础的边缘高度,不宜小于200mm;阶梯形基础的每阶高度,宜为300-500mm;
2. 垫层的厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级应为C10;
3 .扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm;间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm。墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不小于8mm;间距不大于300mm;每延米分布钢筋的面积应不小于受力钢筋面积的1/10。当有垫层时钢筋保护层的厚度不小于40mm;无垫层时不小于70mm;
4 .混凝土强度等级不应低于C20;
第二条垫层混凝土强度等级应为C10,但是现在在混凝土结构设计规范 GB 50010-2002
中根本就没有C10混凝土!
那是不是现在的垫层最小也要采用C15了!

回复
jianjian0815
2004年12月07日 09:59:15
23楼
我们用C25,只是圈梁、GZ用C20的
回复
jianjian0815
2004年12月07日 10:00:24
24楼
好象现在梁板柱的混凝土等级都提高了,至少C25吧
回复
jianjian0815
2004年12月07日 10:01:39
25楼
一般基础用C20
---济南地区------
回复
qwerasdf2004
2004年12月07日 10:49:17
26楼
c25 不错呀??
回复
autocadboy
2004年12月16日 12:47:07
27楼
柱子在正负0下为c25,正负0上为c20,不过现在一般的房子上部结构也改用c25了
回复
twaiclong
2004年12月17日 15:23:49
28楼
我觉得最好算时用C20的,说明书上写C25活更大一点的,有些地方施工不规范,可能达不到C25以上的等级。
回复
tanglamb
2004年12月20日 05:47:18
29楼
重庆的框架结构一般都是C30,只有砖混是C20的柱子
回复
djj9999
2004年12月20日 12:30:03
30楼
基础用C25比较合适,用高强度的反而不好
回复
sun208487
2004年12月20日 18:19:08
31楼


一般最小C25. 已经约定俗成了

回复

相关推荐

APP内打开