求助:连梁抗剪超限,怎么也调不过去
zb616
zb616 Lv.9
2012年11月14日 16:13:24
只看楼主

工程概况:框架-核心筒结构,21层,带三层裙房,裙房以上层高均为3.9m,总高95m,核心筒处有几个连梁抗剪超限,怎么也调不过去,按洞口输入,连梁高度400、1150、1450mm都试过了,均超限,后来布置节点,同样超限,再后来布置双连梁,还是超限,不知道怎么调了,大家给出个主意吧,谢谢。

工程概况:框架-核心筒结构,21层,带三层裙房,裙房以上层高均为3.9m,总高95m,核心筒处有几个连梁抗剪超限,怎么也调不过去,按洞口输入,连梁高度400、1150、1450mm都试过了,均超限,后来布置节点,同样超限,再后来布置双连梁,还是超限,不知道怎么调了,大家给出个主意吧,谢谢。

3332.JPG

免费打赏
jiangsup1
2014年01月03日 14:30:43
12楼
整成剪力墙开洞可以么?我新手
回复
greed_killer
2014年01月03日 15:25:57
13楼
位移有富余的话,如果超的不是特别多就加大洞口宽度,减小连梁刚度。
回复
wx_1576389027338
2021年04月21日 16:30:24
14楼

加对角暗撑试试

回复

相关推荐

APP内打开