求助:连梁抗剪超限,怎么也调不过去
zb616
zb616 Lv.9
2012年11月14日 16:13:24
只看楼主

工程概况:框架-核心筒结构,21层,带三层裙房,裙房以上层高均为3.9m,总高95m,核心筒处有几个连梁抗剪超限,怎么也调不过去,按洞口输入,连梁高度400、1150、1450mm都试过了,均超限,后来布置节点,同样超限,再后来布置双连梁,还是超限,不知道怎么调了,大家给出个主意吧,谢谢。

工程概况:框架-核心筒结构,21层,带三层裙房,裙房以上层高均为3.9m,总高95m,核心筒处有几个连梁抗剪超限,怎么也调不过去,按洞口输入,连梁高度400、1150、1450mm都试过了,均超限,后来布置节点,同样超限,再后来布置双连梁,还是超限,不知道怎么调了,大家给出个主意吧,谢谢。

3332.JPG

免费打赏
zb616
2012年11月17日 21:04:25
2楼
没有人回答啊
回复
gan470859152
2012年11月18日 11:11:28
3楼
梁截面减小,设双梁
回复
建筑的魂
2012年11月19日 10:40:02
4楼
应该
没事的
回复
telname
2012年11月19日 15:01:27
5楼
楼主 是西安的项目么
回复
sunxinlei11
2012年11月19日 15:43:19
6楼
你图片看不清楚啊~想回答你都不行~
回复
天柱
2012年11月19日 16:27:30
7楼
连梁中放交叉钢筋或暗斜撑,可以放松剪压比要求。
回复
名花吐秀
2012年11月19日 20:11:36
8楼
你看看你的核心筒尺寸是不是小了?是否满足高贵的要求,满足要求一般是能过。
回复
一号楼梯
2012年11月19日 20:41:00
9楼
好奇
回复
江豚大大
2012年11月20日 08:58:44
10楼
这个一般不好调,双连梁要是还是超的话,如果不是超的太厉害,适当加大配筋就可以了。
回复
xiezhenan
2012年11月21日 11:59:05
11楼
应该减少连梁两端的弯矩,这样剪力相应减小。
回复

相关推荐