一根钢管是否允许穿多根电缆
zgsde2006
zgsde2006 Lv.2
2007年07月08日 10:25:05
只看楼主

各位大师请教大家一个问题,我这用的是YJV22直埋电缆,需要预埋过路管,一根管里允许穿多根电缆吗

各位大师请教大家一个问题,我这用的是YJV22直埋电缆,需要预埋过路管,一根管里允许穿多根电缆吗
免费打赏
码头电气
2007年07月11日 09:01:17
32楼
<低压配电设计规范>第5.2.16条 可以但有条件

cof1663919691997:过道铁管可以穿两根同型号铠装三相五线制电缆吗?

回复
liu83467
2007年07月11日 09:42:10
33楼
http://www.spdxl.com/plugxc/linkin.asp?linkid=liu83467
回复
liu83467
2007年07月11日 09:43:11
34楼
输配电专业资料
http://www.spdxl.com/plugxc/linkin.asp?linkid=liu83467
回复
lukewan
2007年07月11日 09:49:50
35楼
想YJV22这种带铠的,还穿啥子钢管嘛,过街的话应该有电缆沟,一般敷设的话炭素管就可以了
回复
sulo
2007年07月11日 10:07:24
36楼


3楼说的电缆穿管敷设初投资大了,是没错!承载电流也变小了,不理解,为什么?能讲讲吗?谢谢!!
回复
dingdong0211
2007年07月11日 10:08:39
37楼
可以吧,看你选的钢管多大了,你的电缆还是铠装的我觉得可以干扰应该有点吧
回复
jhzhb2003
2007年07月11日 13:02:56
38楼
自己判定啊
回复
chenjianjun9666
2007年07月11日 14:00:23
39楼
可以的
回复
dwqf001
2007年07月11日 14:20:18
40楼
一个管只允许穿一根电缆,如果是电线的话就单说了,制线不可以电缆穿一起,还有就是
1、管的内径,不宜小于电缆外径的1.5倍。排管的管孔内径,还不宜小于75mm。
1、相同电压(1kV以下)的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于35mm,且不应小于电缆外径;当在桥架、托盘和线槽内敷设时,不受此限制。
4.过路必须穿钢管,这是规范要求,铠装也不行.
回复
dwqf001
2007年07月11日 14:21:29
41楼
还有电缆如果是在沟里或夹层里的支架上敷设就没有这种说法,我可是在供电局干过的
回复

相关推荐

APP内打开