各位大师请教大家一个问题,我这用的是YJV22直埋电缆,需要预埋过路管,一根管里允许穿多根电缆吗
各位大师请教大家一个问题,我这用的是YJV22直埋电缆,需要预埋过路管,一根管里允许穿多根电缆吗
22楼
应该不允许
回复
23楼
电缆附设规范里有
回复
24楼
同意20楼,但是加二点:
第一:电气施工规范规定一根钢管只允许穿一根电缆,实际穿2~3根都正常,只是使用有点干扰.
第二:强弱电不允许穿在一起,否则干扰大了,音频线产生沙音,视频线产生波浪形等,监控线产生误报.
回复
25楼
YJV22是铠装电缆,这样的电缆在埋地时没必要穿钢管了,但在过马路或承压路段时要穿钢管保护,一根电缆通常穿一根钢管
回复
26楼
学习了,各位高见!!
回复
27楼
规范规定,一根钢管允许穿多根多芯电缆,栽流量会降低。一根PVC管允许穿一根单芯电缆。
回复
28楼
同意20楼的意见,<<规程>>
回复
29楼
20楼正解,支持
回复
30楼
同意20楼的见解
回复
31楼
有说可以的,有说不可以的。到底可不可以,得拿规范出来才站的住脚哇
回复