各位大师请教大家一个问题,我这用的是YJV22直埋电缆,需要预埋过路管,一根管里允许穿多根电缆吗
各位大师请教大家一个问题,我这用的是YJV22直埋电缆,需要预埋过路管,一根管里允许穿多根电缆吗
12楼
YJV22这样的电缆在埋地时没必要穿钢管了
要是穿钢管投资也大了
承载电流也变小了
回复
13楼
电气规范是钢管内要有40%的空间
回复
14楼
按照施工规范来!!!!
不要自己随意决定!
回复
15楼
YJV22这样的电缆在埋地时没必要穿钢管了 ,这种说法是不准确的,同时也是答非所问,YJV22电缆直埋敷设可以不用穿管,但是在通过马路的时候需要埋设过路钢管。
但每根钢管中电缆的数量没有明确规定。
回复
16楼
一根钢管是可以穿多根电缆的 ,只要钢管的截面积满足规范就好了,搂住所担心的应该是照明电路或者控制电路才会出现这种情况!
回复
17楼
同意15楼
回复
18楼
请问什么是零序电流
回复
19楼
自己先看看书去
回复
20楼
1、保护管每管宜只穿一根电缆。
2、管的内径,不宜小于电缆外径的1.5倍。排管的管孔内径,还不宜小于75mm。
3、相同电压(1kV以下)的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于35mm,且不应小于电缆外径;当在桥架、托盘和线槽内敷设时,不受此限制。
回复
21楼
大哥最好标注出此条规范的来源出处.谢谢.
回复