一根钢管是否允许穿多根电缆
zgsde2006
zgsde2006 Lv.2
2007年07月08日 10:25:05
只看楼主

各位大师请教大家一个问题,我这用的是YJV22直埋电缆,需要预埋过路管,一根管里允许穿多根电缆吗

各位大师请教大家一个问题,我这用的是YJV22直埋电缆,需要预埋过路管,一根管里允许穿多根电缆吗
免费打赏
z.c.h_2000
2007年07月10日 11:08:30
12楼
YJV22这样的电缆在埋地时没必要穿钢管了
要是穿钢管投资也大了
承载电流也变小了
回复
sxy_1992
2007年07月10日 11:19:24
13楼
电气规范是钢管内要有40%的空间
回复
yzh131421
2007年07月10日 11:20:58
14楼
按照施工规范来!!!!
不要自己随意决定!
回复
dreamshenzhen
2007年07月10日 11:52:55
15楼

YJV22这样的电缆在埋地时没必要穿钢管了 ,这种说法是不准确的,同时也是答非所问,YJV22电缆直埋敷设可以不用穿管,但是在通过马路的时候需要埋设过路钢管。
但每根钢管中电缆的数量没有明确规定。
回复
haike-2001
2007年07月10日 12:53:06
16楼
一根钢管是可以穿多根电缆的 ,只要钢管的截面积满足规范就好了,搂住所担心的应该是照明电路或者控制电路才会出现这种情况!
回复
hubeixp
2007年07月10日 14:54:47
17楼
同意15楼
回复
stephen123456
2007年07月10日 15:06:05
18楼
请问什么是零序电流
回复
shangyuming
2007年07月10日 15:44:10
19楼
自己先看看书去
回复
fenggaowen
2007年07月10日 15:52:52
20楼
1、保护管每管宜只穿一根电缆。
2、管的内径,不宜小于电缆外径的1.5倍。排管的管孔内径,还不宜小于75mm。
3、相同电压(1kV以下)的电缆并列明敷时,电缆的净距不应小于35mm,且不应小于电缆外径;当在桥架、托盘和线槽内敷设时,不受此限制。
回复
alian226
2007年07月10日 16:36:05
21楼

大哥最好标注出此条规范的来源出处.谢谢.
回复

相关推荐

APP内打开