一根钢管是否允许穿多根电缆
zgsde2006
zgsde2006 Lv.2
2007年07月08日 10:25:05
只看楼主

各位大师请教大家一个问题,我这用的是YJV22直埋电缆,需要预埋过路管,一根管里允许穿多根电缆吗

各位大师请教大家一个问题,我这用的是YJV22直埋电缆,需要预埋过路管,一根管里允许穿多根电缆吗
免费打赏
wdywzy
2007年07月08日 11:55:27
2楼
允许!
回复
liupengpeng9
2007年07月09日 15:38:43
3楼
那最多能穿多少根呢?
回复
ylq52199
2007年07月09日 17:16:21
4楼
不知道,那要看钢管有多大,电缆有多大
你可以看一下图籍,上面有
YJV22这样的电缆在埋地时没必要穿钢管了
要是穿钢管投资也大了
承载电流也变小了
回复
qita007
2007年07月09日 19:30:24
5楼
规范规定,一根管只允许穿一根电缆
回复
zgsde2006
2007年07月09日 21:28:23
6楼
谢谢各位大师指点,我们这用的电缆有4*70+1*35的,最多的是4*35+1*16电缆,别墅的住宅用电缆
回复
luhua15
2007年07月10日 08:41:26
7楼
只要不是电源线缆跟控制电缆之类的穿一起就没问题啊
回复
jjcjjc5
2007年07月10日 08:41:39
8楼
没看规范不知道啊,不过我们经常一跟钢管穿2-3跟的,前提是钢管比较空
回复
lingxuct
2007年07月10日 09:41:30
9楼
一根钢管内穿多根电缆的原则:电缆横截面积总各不大于钢管内孔横截面积的1/2。
穿单根电缆时为不大于2/3。
回复
hwy1213
2007年07月10日 09:56:55
10楼
只要不是电源线缆跟控制电缆之类的穿一起就没问题啊
回复
ljz-11
2007年07月10日 10:25:10
11楼
不可以,一个管只允许走一个回路.....
回复

相关推荐

APP内打开