商铺消防设计
xuwujian123
2012年11月13日 11:04:41
只看楼主

红圈的消防门不知能不能取消啊,望各位前辈指点

红圈的消防门不知能不能取消啊,望各位前辈指点

未命名.jpg

免费打赏
freedesign
2012年11月13日 13:56:18
2楼
层数没有 面积不知道,是否有位于2各疏散口之间,这个你得交代一下啊
回复
xuwujian123
2012年11月14日 14:33:27
3楼
一楼,括号里面是面积;商铺上面是项目外围,下面是中庭
回复
gjz159357
2012年11月15日 12:28:01
4楼
不能取消.........
回复
tony_moon
2012年11月15日 13:52:50
5楼
可以取消。。。。。。
回复
dyg_06
2012年11月15日 19:52:24
6楼
我是来学习的
回复
liuxingliuxing19
2012年11月16日 10:27:47
7楼
我是来学习的,谢谢!
回复
kk1758
2012年11月16日 10:40:23
8楼
从规范上说,位于两个安全出口之间的房间,面积超过60平米的,或者位于走道尽端,面积超过75平米,都需要两个出口。
回复
kk1758
2012年11月16日 11:18:17
9楼
从规范上说,位于两个安全出口之间的房间,面积超过60平米的,或者位于走道尽端,面积超过75平米,都需要两个出口。
回复
hao497999699
2012年11月17日 12:03:38
10楼
不能取消,按道理你们家都成了消防通道了呢,考虑中间过道的长度决定。
回复
lushaoyanw
2012年11月17日 22:21:37
11楼
防火规范上是有这么说,那旁边那个也超60平米啊,怎么就一个门