沿街小商铺消防如何设置?
binli24
Lv.2
2007年05月21日 09:23:35
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
沿街小商铺 上部没有住宅 商铺面积总合超过10000平米 消防怎么设置?
沿街小商铺 上部没有住宅 商铺面积总合超过10000平米 消防怎么设置?
免费打赏
相关推荐
单独一层商铺消防竖管需设管卡吗
建筑给排水
2008-11-30 13:43:38
商业网点及沿街商铺的消防设计疑问,请高手赐教!!
建筑消防给水
2008-06-13 10:47:30
综合楼(车站,旅馆,桑拿房,商铺)消防问题
建筑给排水
2008-05-21 16:15:02
高层住宅底层商铺怎么做消防?
建筑消防给水
2007-09-08 21:15:33
沿街小商铺消防如何设置?
建筑给排水
2007-05-21 09:23:35
请教:四层办公、商铺楼的消防设计
建筑消防给水
2007-04-05 15:05:26
地下室车库,底层商铺上层公寓消防怎么做啊?
建筑消防给水
2007-04-03 12:36:13
一二层为商铺,每层面积1000平方,消防如何设施?
建筑给排水
2007-02-15 13:56:26
二类高层商住楼下面商铺消防问题
建筑给排水
2007-01-26 08:48:29
两栋单元住宅,下面二层部分改商铺连,住宅做消防否?
建筑消防给水
2006-11-14 16:58:53
商铺能不做消防喷淋系统吗?救急!
建筑消防给水
2006-11-02 10:21:56
底层设置商铺的公寓的消防设计,在线啊
建筑消防给水
2006-05-26 23:11:46
这样的沿街商铺需要设置消防系统吗?
建筑消防给水
2006-04-19 17:07:27
商铺的消防箱放置位置的探讨~~~
建筑消防给水
2005-12-07 16:57:33
500m x 300m全部为三层商铺,请问室内外消防系统如何确定。急!谢谢!
建筑消防给水
2004-04-16 12:38:24
大型商铺的消防如何做,遵循什么规范呢?
建筑消防给水
2004-04-08 19:38:59
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开